Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wie gliedert ihr eure Gruppenadressen (GA´s)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
    Die GAs können einfach von einer Mittelgruppe in die andere Kopiert werden. Es muss lediglich der Name der Funktion ersetzt werden (z.B. Schalten -> Dimmen)
    Das sagen nur Leute, die bei der KNX A Challenge weniger als 91% erreichen und dadurch das extended Copy nicht haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kmk85
    antwortet
    Ich habe das daher so gemacht...

    x/-/-
    0 Allgemein
    1 Allgemein-RM
    2 Beleuchtung
    3 Beleuchtung-RM
    4 Beleuchtung-TW
    5 Beleuchtung-TW-RM
    6 Beleuchtung-RGBW
    7 Beleuchtung-RGBW-RM
    8 Beleuchtung-HUE
    9 Beleuchtung-HUE-RM
    10 Verbraucher
    11 Verbraucher-RM
    12 Beschattung
    13 Beschattung-RM
    14 Heizen-Kühlen
    15 Heizen-Kühlen-RM
    16 Melden
    17 Melden-RM
    18 Sensorik
    19 Sensorik-RM
    20 Bewässerung
    21 Bewässerung-RM
    22 Multimedia
    23 Multimedia-RM
    24 Sonstiges
    25 Sonstiges-RM
    -/x/-
    0 Zentral
    1 SpB
    2 OG
    3 EG_Wohn
    4 EG_Garage
    5 Fassade
    6 Garten
    7 Zentral-Räume
    -/-/x

    Dann die Räume Zonen in 20er Blöcken.

    Ich finde je nach Komplexität, z.B. 2x PM mit Zonenauswertung, 2-3x TW/RGBW..., ist 20 fast zu wenig.​ Würde da ggf. auf 30 gehen, wenns passt.

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    einen RGBWW Controller anlegt, da gehen einem mal fix die Mittelgruppen aus.
    Aber meine Erfahrung ist:

    Hatte Anfangs auch vor alle RGBW und TW Lampen voll in KNX Steuerbar zu machen mit den entsprechenden KO, letztlich läuft aber das TW über HCL bzw. über Szenen im Controller und alles was RGBW ist, ist (bei mir) nur HUE und wir mittels Szenen vorkonfiguriert (X1 bzw HUE nativ) und dann abgerufen. Ich habe irgendwie nie den Bedarf gehabt das anderweitig einzurichten. Kann mir auch keiner erzählen, dass er da an son nem Glastaster Farben verstellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von StAlex88 Beitrag anzeigen
    mich würde mal interessieren wie Ihr eure Gruppenadressen GA´s in eueren Projekten gliedert. Da kann man sich ja frei bewegen und ja vielleicht kommt man so mal auf andere Ideen die evtl. "besser" oder übersichtlicher sind.
    HG für jeden Raum zusätzlich welche für jede Etage. Zb 10 fürs EG zentral 11 für EG Wohnzimmer usw. Die mittelgruppe dann jeweils das Gewerk.

    Vorteil in meinen Augen man verzweigt schon groß auf der obersten Ebene.

    hatte auch mal andere Systeme aber MG nach Funktionen unterteilt kommt in meinen Augen auch aus einer Zeit wo dimmbares einfarbiges Licht schon das höchste der Gefühle war.
    bei den doch recht hohen Anzahlen an KOs die man verbinden kann bei heutigen aktoren grade im Bezug auf Licht macht das blocksystem einfach mehr Sinn

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Für kleine Projekte und Einsteiger ist das Mittelgruppen-System sehr einfach zu verstehen übersichtlich zu händeln.
    Dafür haben wir einen kostenlos nutzbaren GA-Wizard auf unserer Webseite...

    https://ets-schnellkurs.de/gruppenadressen

    Über derzeit noch einen kleinen Umweg kann man auch damit auch jetzt schon die GA-für das Block-System erzeugen.
    Unser GA ist absichtlich nur für eine Hauptgruppe entwicklet, damit man immer den vollen Überblick behält.
    Man muss halt mehrere CSV Importe in der ETS durchführen.
    Am besten einfach mal etwas herumspielen damit.

    Ich hänge hier mal eine PDF Anleitung an

    Wir planen auch gerade ein Webinar zu diesem Thema, wo wir das dann vorstellen. Etwas Geduld noch

    Ich selbst bastle gerade an einem Block-System, in welchem die Gruppenadressen "aktorbezogen" mit Phys. Adr. und Kanalangabe im Namen
    angelegt werden. Damit ist die Verknüpfung der GAs für die Aktoren dann ein Kinderspiel. Ich habe dazu auch mal 2 Bilder angehängt (GA-Bild1 +2).

    Hoffe das hilft weiter.

    VG. Manfred

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von StAlex88 Beitrag anzeigen
    Meiner einer gliedert die GA´s z.B. folgendermaßen:
    Ich mache es in 98% der Projekte auch genau so. Hauptgruppe ist das Gewerk. Da unterscheide ich z.B. auch in "Beleuchtung dimmbar" und "Beleuchtung schaltbar" oder "Beleuchtung RGBW". Funktioniert in sehr vielen Projekten. Nur bei einem eingeschossigen Bungalow musste ich mal ausweichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Springrbua
    antwortet
    Ich bin gerade dabei mein Projekt vorzubereiten und habe mich auch für das System Gewerk / Funktion / GA entschieden.
    Der Aufbau sieht in etwa so aus:
    - Beleuchtung:
    - Schalten
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Schalten - 0/0/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Schalten - 0/0/1
    - Dimmen Abs
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Dimmen abs. - 0/1/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Dimmen abs.​ - 0/1/1
    - Dimmen Rel.
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Dimmen rel. - 0/2/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Dimmen rel.​ - 0/2/1
    - Status Schalten
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Status - 0/3/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Status​ - 0/3/1
    - Status Dimmen
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Status Dimmen - 0/4/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Status Dimmen - 0/4/1​
    - Zentral​
    - Sonstiges



    - Beschattung
    - Fahren
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Fahren - 1/0/0​
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Fahren - 1/0/1
    - Position
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Position - 1/1/0
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Position​ - 1/1/1
    - Status
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Status - 1/2/0
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Status​ - 1/2/1
    - Stopp
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Stopp - 1/4/0
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Stopp​ - 1/4/1
    - Zentral
    - Sonstiges


    Vorteile:
    - Ein Kanal bekommt in jeder Mittelgruppe die selbe Adresse. Dadurch lassen sich Gruppenadressen relativ einfach, ohne zu rechnen einem Kanal (z.B. einem Licht) zuweisen.
    - Die GAs können einfach von einer Mittelgruppe in die andere Kopiert werden. Es muss lediglich der Name der Funktion ersetzt werden (z.B. Schalten -> Dimmen). Das kann einfach per Suchen und Ersetzen gemacht werden.

    RGB(W) habe ich bei mir auch und wollte zunächst eine zweite Hauptgruppe für das Licht machen (Beleuchtung RGBW). Allerdings sind es nur 3 farbige Lichtquellen und zwei davon sind DALI DT6, also verwende ich nun eine GA pro Mittelgruppe und Farbe. Falls ich das irgendwann auf DALI DT8 umrüste würde ich vermutlich die Mittelgruppe "Sonstiges" für die Farbsteuerung dieser 3 Lichtquellen nutzen.

    LG,
    Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Dann ist sein System nicht konsistent!
    Es müsste
    Hauptgruppe Buntes Licht
    Mittelgruppe - Schalten
    GA - - EG_WZ_Licht_AnAus

    usw sein... da ich jetzt schon einige Häuser mit 3-4 Dali Gateways pro Stockwerk habe, zum Teil mit DT6 RGBWW und zum Teil mit DT8 RGBWW und DT8TW, gehen ihm da fix die GAs aus. Allerdings tu ich mich da leicht, ich habe die Projekte nicht begonnen und vorhandene GA Strukturen übernehme ich einfach.

    Darum habe ich kein festes System mehr. Was bringt mir mein ultimatives GA System, in dem ich als Hauptgruppen z.b. die Stockwerke habe und plötzlich komme ich zu einem Firmengelände, da hat es nur KG und EG und dafür verschiedene Gebäudetrakte usw. Da hat der Roman auch erst einmal blöd geschaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Bei 32 HG kann man das Gewerk Licht auch etwas aufteilen, nach Licht einfarbig und Licht bunt, dann hat man da auch wieder einige Farben im Angebot.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich frage mich, wie Kai in seinem System mal einen RGBWW Controller anlegt, da gehen einem mal fix die Mittelgruppen aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StAlex88
    antwortet
    Hallo zusammen,

    erstmal danke für die antworten! 👍

    Das System von Kai ist auch interessant.

    Komme ehr aus dem privaten Wohnungsbau, da fehlt dann einfach die Abwechslung bzw. der Kontakt zu Projekten die größer ausfallen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Richtig, aber wenn man nur ein Projekt fürs Eigenheim hat benutzt man dann auch selten viele unterschiedliche Geräte von verschiedenen Herstellern.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn die Reihenfolge dann dem System der KOs des Aktors
    Tja, das passt dann leider nur beim Gerät Typ X von Hersteller Y, gelegentlich schon nicht mehr beim anderen Gerät des gleichen Herstellers und nur noch selten beim nächsten Hersteller...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn die Reihenfolge dann dem System der KOs des Aktors (der hat meistens mehr KOs) folgt, geht das Verbinden recht zügig und die Fehlerquote ist gering.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaffeetrinker
    antwortet
    Gude Alex

    ich mach es auch so. Als Block. Aber mit Rückmeldungen etc im Block dabei.
    1/1/1 Jalo Auf/Ab
    1/1/2 Jalo Stop
    1/1/3 Jalo Verfahrstatus
    1/1/4 Jalo Behang
    1/1/5 Jalo Lamelle
    1/1/6 Jalo Behang Status
    1/1/7 Jalo Lamelle Status
    1/1/8 Jalo Beschattung Freigabe/Sperre
    1/1/9 Jalo Diagnose
    Usw usw. Was man halt alles benötigt. Dann 5 Reserve

    Finde das am effektivsten beim reinziehen in die KOs. Und beim Erstellen der GAs einfach den Block dann Kopieren soviel wie man benötigt. Dann noch Stockwerk und Raum dazu. Ich mag das Mittelgruppengespringe nicht. Und finde das 8 MG teilweise nicht ausreichen.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ist die Suchfunktion schon wieder kaputt?
    Und sowas nicht mal im Einsteigerforum.

    StAlex88
    Du hast Dich für das Blocksystem entschieden mit Etagen in der MG. Kann man machen kann man auch anders machen. Die unterschiedlichen Systeme sind im Forum oft genug beschrieben und zu jeder Variante gibt es xls Generatoren. Such Dir eins aus und werde glücklich.

    Ich mach das Mittelgruppensystem und habe keine Etagen/Räume in den GA-Nummern codiert.
    Der Kai Burkard offensichtlich auch.

    Ort kommt einfach an den Beginn des Namens und damit kann ich dann auch alle GA nach Ort sortiert finden.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X