Hallo zusammen,
folgende Situation zwischen einem MDT Dimmaktor, Glastaster, PM und per Türkontakt gesetzter Sperre.
PM Kanal 1 ist als Halbautomat eingestellt und sendet tags und nachts ein Aus nach ablauf der Nachlaufzeit.
Damit bei einer längere, ruhigen Sitzung auf dem Thron nicht ausgeschaltet wird, sende ich über einen Reedkontakt in der Zimmertür, wenn diese geschlossen ist eine 1 auf das Sperrobjekt des Kanals.
PM Kanal 2 ist als Vollautomat eingestellt, hat allerdings ein seperates Tag- und Nacht Schaltobjekt. Denn ich möchte beim nächtlichen Toilettengang (dediziertes Tag/Nachtobjekt wird per Zeitschaltuhr gesetzt) nicht automatisch einschalten.
Soweit so gut.
Nun möchte ich per Glastaster das Licht aber manuell schalten, also den PM übersteuern können. Zum einen um falls die Helligkeitsschwelle nicht anspringt einzuschalten. Zum anderen, falls der PM einschaltet für die Dauer des Badaufenthalts das Licht einzuschalten.
Wenn ich es richtig verstehe nutzt man hierzu üblicherweise den externen Taster Lang mit entsprechenden Rückfallszeiten.
Problem bei mir ist nur, dass das nicht geht wenn die Tür geschlossen ist, da ja dann die Sperre eingeschaltet ist.
Wie kann ich also folgendes erreichen?
Ich hab da irgendwie einen Knoten im Kopf
folgende Situation zwischen einem MDT Dimmaktor, Glastaster, PM und per Türkontakt gesetzter Sperre.
PM Kanal 1 ist als Halbautomat eingestellt und sendet tags und nachts ein Aus nach ablauf der Nachlaufzeit.
Damit bei einer längere, ruhigen Sitzung auf dem Thron nicht ausgeschaltet wird, sende ich über einen Reedkontakt in der Zimmertür, wenn diese geschlossen ist eine 1 auf das Sperrobjekt des Kanals.
PM Kanal 2 ist als Vollautomat eingestellt, hat allerdings ein seperates Tag- und Nacht Schaltobjekt. Denn ich möchte beim nächtlichen Toilettengang (dediziertes Tag/Nachtobjekt wird per Zeitschaltuhr gesetzt) nicht automatisch einschalten.
Soweit so gut.
Nun möchte ich per Glastaster das Licht aber manuell schalten, also den PM übersteuern können. Zum einen um falls die Helligkeitsschwelle nicht anspringt einzuschalten. Zum anderen, falls der PM einschaltet für die Dauer des Badaufenthalts das Licht einzuschalten.
Wenn ich es richtig verstehe nutzt man hierzu üblicherweise den externen Taster Lang mit entsprechenden Rückfallszeiten.
Problem bei mir ist nur, dass das nicht geht wenn die Tür geschlossen ist, da ja dann die Sperre eingeschaltet ist.
Wie kann ich also folgendes erreichen?
- PM schaltet "tagsüber" als Vollautomat
- PM schaltet nachts als halbautomat
- PM schaltet nie/erst nach langer Nachlaufzeit aus, wenn Licht an und Tür zu. Aktuell über Rückfallzeit gelöst
- Taster kann immer ein/ausschalten, dass bleibt dann auch so, so lange Präsenz erkannt wird. Im Falle von Ein aber mindestens so lange die Tür zu ist
Ich hab da irgendwie einen Knoten im Kopf