Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI Dimmen auf 1% nicht möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Naja, die EVG Abschaltung fumktioniert meines Wissens einwandfrei. Die Firmware ist aktuell auf V0.3.5?
    ​Wenn du ein fehlerhaftes Verhalten vermutest, solltest du den Support kontaktieren und das klären.
    Falls es einen Fehler gibt, wird der abgestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    denkst du nicht, dass wenn das ein gw bug wäre, dass das nicht schon früher jemandem aufgefallen wäre?
    Nur weil es jemandem auffällt, heißt das ja nicht, dass der Fehler behoben wird. ;-) Das DALI-GW hat ein paar Bugs, die sicher vorher schon jemandem aufgefallen sein müssen. Trotzdem sind sie alle noch da. z.B. kommt es nach Power-Cycle mit dem Zustand der per KO/Schaltaktor ausgeschalteten EVGs durcheinander und das Licht geht erst wieder, wenn man die manuell angeschaltet hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Bug im EVG oder Bug im MDT-DALI-Gateway?

    denkst du nicht, dass wenn das ein gw bug wäre, dass das nicht schon früher jemandem aufgefallen wäre?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Ich hab auch eine slv Lampe hier liegen und hab nur rausgefunden dass es bis 8% dimmt und überlege dies noch zu tauschen. Bei einer anderen Lampe hab ich ich die meanwell DALI evgs auch raus genommen.

    Wäre ein Austausch keine Option?

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Irgendwelche OEM-Ware mit SLV-Branding... Konstantstrom, IIRC 700 oder 800 mA. Sehr kompakt im Vergleich zu anderen DALI-EVGs.
    Zuletzt geändert von thilog; 01.01.2023, 23:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Was ist das eigentlich für ein evg?

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    So, kurzes Update: Entweder das EVG oder das Dali-Gateway von MDT verhält sich als Einzel-EVG anders als als einziges EVG in einer Gruppe. Hatte das EVG ja, wie von concept angeregt, auf Einzel-EVG umgestellt. War zwischen den Jahren nicht vor Ort, konnte also erst jetzt beobachten, wie sich die Lampe konkret verhält.

    Am minimalen Wert hat sich nichts geändert. Aber: Seit die Lampe aus der Gruppe herausgelöst ist, kennt sie noch ein paar Dimmstufen zwischen 40% und 0%, wo sich in der Gruppe helligkeitstechnisch nichts verändert hatte. Bug im EVG oder Bug im MDT-DALI-Gateway? Auch jetzt ist als Dimmkurve "logarithmisch" eingestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    soweit ich weiss ja.
    werd ich mal testen danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    geht die lunatone Maus mit der tridonic Software?

    soweit ich weiss ja.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Standardmäßig müssen DALI EVGs eine logarithmische Dimmkurve als Grundeinstellung haben. Wenn man nichts am EVG verstellt hat, passt das eigentlich immer.
    Das Gateway macht bei Einstellung „logarithmisch“ keine Umrechnung, damit hat man im Ergebnis die gewünschte logarithmische Dimmkurve.
    Bei vielen LED Leuchten ist aber die Einstellung „halblogarithmisch“ im GW besser im Dimmverlauf.
    Mit dem Problem hier hat das aber nichts zu tun.
    Wahrscheinlich geht das EVG einfach nicht weiter runter.
    Zuletzt geändert von hjk; 01.01.2023, 19:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crazyyou
    antwortet
    Hatten auch vor, eine ONE 60 PD DALI UP/DOWN zu kaufen. thilog bitte weiter berichten.

    Hat jemand auf Anhieb eine ähnliche Lampe parat, die nicht gleich das Vierfache kostet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    bis jetzt konnte ich die dimmkurfe bei jedem evg ändern, aber ich spiele eher nicht mit chinakrachern herum. also vermutlich ja, aber keine 100% garantie.

    ja, die lunatone-software ist fies (nichts stürzt öfter ab); ich bevorzuge die tridonic software, ausser wenn es um spezifische parameter von lunatone evg‘s geht. bei tridonic registrierst du dich, aber die software ist kostenlos.

    geht die lunatone Maus mit der tridonic Software?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    bis jetzt konnte ich die dimmkurfe bei jedem evg ändern, aber ich spiele eher nicht mit chinakrachern herum. also vermutlich ja, aber keine 100% garantie.

    ja, die lunatone-software ist fies (nichts stürzt öfter ab); ich bevorzuge die tridonic software, ausser wenn es um spezifische parameter von lunatone evg‘s geht. bei tridonic registrierst du dich, aber die software ist kostenlos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Ob ich im SLV-EVG mit einer DALI-Maus die Dimmkurve ändern kann, ist vermutlich nicht garantiert, oder?

    Sonst würde ich da durchaus mal investieren, hab inzwischen ja einen ganzen Zoo von DALI-Lampen und EVGs. Weiß nur noch nicht, was man da eigentlich haben will. Die Lunatone-Software sah richtig fies aus, Tridonic hat die Software nicht frei zum Download.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Setze ich 3%, liefert das Statusobjekt auch 3%.

    Hatte ich mir schon gedacht. Der Punkt ist, dass LEDS bei 3% Leistung schon mal mehr als 3% (schnelle Schätzung: 4-5%) Lichstrom abgeben, weil eine kalte LED effizienter ist wie eine heisse.

    Dann kommt die logarithmische Kennlinie des Auges dazu und Du meinst, es sind 30%.

    Die logarithmische Dimmkurfe im DALI GW und die standardmässig exponetielle Kurfe im EVG (fälschlicherweise hier logarithmisch genannt) heben sich auf und Deine Kennlinie, also was KNX-Wert => Lichtleistung LED betrifft, ist linear. Also aus KNX-Wert 3% wird Lichtleistung 3%, auch wenn auf dem DALI-Bus eine andere Zahl herumschwirrt.

    Blöd ist allerdings, wenn Dein EVG auf linear steht, dann kommt da tatsächlich ein viel zu hoher Lichtstrom raus im unteren Dimmbereich. Aendern kannst Du das nur mit einer DALI-Maus.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...