    Anbei die Konfig über die Wago:

    image.png

    Kommentar


      #17
      Vielleicht noch mal die Telegrammaufzeichnung beim Versuch, die phys. Adresse zu programmieren.

      Aber auch so müsste die WAGO in der Liste der "gefundenen Schnittstellen" auftauchen. Warum sie das nicht tut, weiß ich nicht. Ich kenne die WAGO aber auch nicht so gut.

      Kommentar


        #18
        Also aktuell habe ich alles über IP angebunden. Auf TP lässt er mich nicht schalten.

        So schaut die Programmierung mit Phy. Adresse aus..
        # Zeit Dienst Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
        9 10.12.2022 12:28:58,564 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        10 10.12.2022 12:28:58,586 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        13 10.12.2022 12:29:01,605 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        15 10.12.2022 12:29:04,632 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        18 10.12.2022 12:29:07,659 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        21 10.12.2022 12:29:10,680 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
        23 10.12.2022 12:29:11,206 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        24 10.12.2022 12:29:11,226 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        26 10.12.2022 12:29:14,252 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        31 10.12.2022 12:29:17,278 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        32 10.12.2022 12:29:20,298 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        34 10.12.2022 12:29:23,318 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
        38 10.12.2022 12:29:34,668 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        39 10.12.2022 12:29:34,687 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        41 10.12.2022 12:29:37,711 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        45 10.12.2022 12:29:40,735 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        47 10.12.2022 12:29:43,769 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        51 10.12.2022 12:29:46,788 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
        52 10.12.2022 12:29:47,324 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        53 10.12.2022 12:29:47,344 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        55 10.12.2022 12:29:50,371 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        60 10.12.2022 12:29:53,401 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        62 10.12.2022 12:29:56,423 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        68 10.12.2022 12:29:59,443 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
        122 10.12.2022 12:31:54,163 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        123 10.12.2022 12:31:54,186 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        144 10.12.2022 12:32:18,428 vom Bus 1.1.0 IP-Router 0/0/0 Broadcast 6 PhysAddrResponse
        149 10.12.2022 12:32:21,404 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        150 10.12.2022 12:32:21,423 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        152 10.12.2022 12:32:24,451 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        154 10.12.2022 12:32:27,476 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        157 10.12.2022 12:32:30,499 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        159 10.12.2022 12:32:33,515 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
        160 10.12.2022 12:32:34,047 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
        161 10.12.2022 12:32:34,060 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        163 10.12.2022 12:32:37,091 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        166 10.12.2022 12:32:40,116 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        167 10.12.2022 12:32:43,136 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
        169 10.12.2022 12:32:46,155 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect

        Kommentar


          #19
          Also hat der WAGO die Adresse 1.1.0 (#144), aber reagiert nicht darauf. Wenn du sicher die aktuellste Firmware drauf hast, wäre das ein Fall für den WAGO Support.

          Kommentar


            #20
            Die wissen nicht weiter, ich soll den Controller zu Wago einsenden....

            Kommentar


              #21
              Weitere Frage, ich habe noch ein MDT 12.80 PowerSupply, dieser meldet mir die ganze Zeit Buserror... Kann das Problem damit zusammen hängen?

              Kommentar


                #22
                N'Abend zusammen,

                ich habe nun auf Anraten von Wago einen neuen Controller gekauft. Neu eingesetzt und SD Karte reingelegt... Programm hat sich wieder aufgespielt. In der ETS die XML erneuert. Selber Fehler...

                Kommentar


                  #23
                  Bus Error ist natürlich auch nicht gut auf der TP-Seite. Ist der Buserror auch ohne Versuche mit dem ETS was zu machen? Die 1.1.254 ist eine der Tunnel PA von der Wago?
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #24
                    Der Buserror läuft nun seit mehreren Tagen... Auch ohne ETS Programmierung. Die 1.1.254 ist die Tunneladresse des Routers der Wago...

                    Kommentar


                      #25
                      Dann passt wohl was auf der TP Seite nicht. Ggf flutet da ein Gerät den Bus und es kommt nichts bis zum Router durch.
                      ----------------------------------------------------------------------------------
                      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                      Albert Einstein

                      Kommentar


                        #26
                        Ich habe alle Geräte nochmals mit der Aplikationsprogrammierung programmiert. Ohne gemeckere...

                        Kommentar


                          #27
                          Sollte ich jedes Gerät nochmals mittels Applikation und Adressierung neu programmieren?

                          Zudem kann mir jemand sagen, ob ich beim Controller DHCP als IP Einstellung nutzen sollte?

                          image.png

                          Kommentar


                            #28
                            Also die TP Geräte kannst alle erreichen nur den Router selbst nicht? Was soll denn am Router verändert werden?
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                            Albert Einstein

                            Kommentar


                              #29
                              Der Router gibt leider die Funktionen vom Controller nicht durch. Ich komme an die Dalischnittstelle nicht ran. Zudem habe ein paar Funktionen in Codesys realisiert, die ich auch nicht mehr erhalte...

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                                Dann passt wohl was auf der TP Seite nicht. Ggf flutet da ein Gerät den Bus und es kommt nichts bis zum Router durch.
                                dein Bewegungsmelder 1.1.16 sendet definitiv unnötig oft…….

                                Kommentar

                                Lädt...