Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Binär - MDT

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Binär - MDT

    Hallo, ich habe zwei MDT Binäraktoren die Fenster im 1.OG sind auf zwei Aktoren aufgeteilt. Wie verknüpfe ich die Ein & Ausgänge (siehe Bild) Damit die beiden Aktoren zusammenarbeiten?

    Danke.

    Angehängte Dateien

    #2
    Über einen weiteren Logik Kanal.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Über einen weiteren Logik Kanal.
      Viel Erfolg, Florian
      Also beide Logikobjekte (Eingang 2 A) in eine Gruppenadresse? Sry steh aufn Schlauch..

      Kommentar


        #4
        Zitat von Lutz1299 Beitrag anzeigen
        Also beide Logikobjekte (Eingang 2 A) in eine Gruppenadresse?
        Nein, das funktioniert garantiert nicht.
        Ich vermute Geräte wie die BE-08000.02 und BE-04000.02
        Der 8-Fach Binäreingang hat pro Logikbaustein 8 interne Eingänge und der 4-Fach Binäreingang kann 4 interne Eingänge ausnutzen. Damit fehlt die Verbindung der beiden Logikbausteine. Diese erfolgt dadurch, dass der Ausgang des einen Logikbausteins mit einem Eingang "Logikobjekt 1 A (extern)" vom zweiten Logikbaustein mit einer GA verbunden wird. Damit werden die beiden ODER-Logiken hintereinander geschaltet. Der Sammelausgang für alle 12 Eingänge ist der Ausgang des zweiten Logikbausteins.​

        Kommentar


          #5
          Danke!!!!

          Kommentar

          Lädt...
          X