    Servus Leute,

    ich habe ein Problem mit der Nachlaufzeit des oben genannten Bewegungsmelders.

    Von diesen habe ich einige im Haus und jeder steuert lediglich über einen Kanal eine Leuchte an. Diese schalten sich auch nach der programmierten Nachlaufzeit in der ETS wieder ab.

    An einem Bewegungsmelder habe ich beide Kanäle programmiert und steuere 2 verschiedene Beleuchtungskreise an. Auch hier ist eine Nachlaufzeit programmiert. Allerdings schaltet sich nur der eine Beleuchtungskreis nach der Zeit ab, der andere bleibt eingeschaltet bis man ihn manuell wieder ausschaltet.
    Auch über die Taste am Bewegungsmelder kann ich in diesem Fall die Leuchten nicht ausschalten.

    Was könnte hier das Problem sein?

    Vielen Dank schonmal.

    Viele Grüße
    Philipp

    #2
    Ergänzend wäre noch zu sagen, dass dieser Leuchtkreis sowohl über die Visu als auch über die normalen Taster ganz normal geschaltet werden kann. Auch der zweite Lichtkreis der am BWM hängt, reagiert auf die 60sek Nachlaufzeit.

    Alle anderen BWM sind identisch programmiert und funktionieren auch ganz normal. Als GA habe ich "Licht schalten" und "Status" am BWM hängen.

    Hat niemand eine Idee?

    Beste Grüße

    Kommentar


      #3
      Welche Telegramme zeigt der Gruppenmonitor an? Dabei die beiden Kanäle vergleichen.

      Kommentar


        #4
        Ok, es geht wieder.
        Im Gruppenmonitor kam bei Abfrage des Status erst ein "Ein" dann sofort ein "Aus".

        Als ich dann einen "Schreiben"-Befehl (Zustand =1) für die Schalten-GA gesendet habe, ging alles wieder.

        Komisch.

        Trotzdem vielen Dank.​