    #16
    Schaue mal in die Doku des Tasters, ob dort was von Werksreset steht. Ist meist eine Kombination aus Abstecken und Progtaste lange drücken während man den Bus anklemmt oder eine ähnliche Choreografie.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Wurde das hier gelöst?

      Wenn nicht:

      "Böse Verknüpfung lösen"

      Gerät von Busspannung trennen
      Progr.-Taste gedrückt halten
      Bei gedrückter Progr.-Taste Busspannung auflegen

      Progr.-LED blinkt alle 0.5 Sekunden

      Phys.Adresse runterladen.

      Gerät von Busspannung trennen
      Progr.-Taste gedrückt halten
      Bei gedrückter Progr.-Taste Busspannung auflegen​

      Applikation runterladen.

      fertig.

      Kommentar


        #18
        Das Problem ist gelöst. Wie vom KNXpaul beschrieben, habe ich den Taster in den Safe Mode versetzt und konnte ihn korrekt programmieren.