Binaereingang EAE RC2018 will Fensterkontakt nicht lesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Binaereingang EAE RC2018 will Fensterkontakt nicht lesen

    Hey,

    - Fensterkontakt angeschlossen an Eingang a
    - Mit Multimeter nochmal nachgemessen an den klemmen - richtige Reaktion
    - Wie unten aktor parametriert
    - Er erkennt aber das oeffnen nicht...

    Was mache ich dumm?

    Danke
    Aleksander
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Was erwartest du denn als Reaktion des Aktors, „erkennt nicht“ ist etwas wage.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Hallo Florian,

      Danke fuer die Antwort.

      Naja, ich wuerde erwarten, dass die GA, die auf das enstsprechende KO gemappt ist den Wert aendert.

      Also dass die GA bei geschlossenem Fenster auf "Aus" ist und wenn ich das Fenster oeffne, die GA den Wert "Ein" hat.

      Hat sie aber nicht. Ich stehe mit dem Busmonitor daneben, oeffne / schliesse das Fenster aber der Wert aendert sich nicht.

      Danke
      Aleks

      Kommentar


        #4
        Evtl ausversehen die Sabotagelinie am Binäreingang angeschlossen? Mit dem Multimeter kannst du offen geschlossen überprüfen? Mal nen anderen Eingang genutzt?
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX