    Theben DM8-2T, dimmen, Verständnisproblem

    Ich bring gerade Baufassungen an und teste deckenbrennstellen.
    im Kinderzimmer2 ist eine dimmbare brennstelle, eine Fassung und eine dimmbare Ikea-Birne. Der dimmkanal ist mit der richtigen Leitung verbunden, reagiert auf dimmbefehle. Allerdings glimmt die Birne, wenn der Kanal inaktiviert wird. Wird der Kanal dagegen aktiviert mit 0%, dann ist die Birne aus.

    ist das jetzt eine aktorsache, falsche Konfiguration, oder induktion? Oder was könnte das jetzt wieder sein?

    #2
    Fang mal an mit einer Glühbirne zu testen. Und schau mal am Status von An/Aus und Dimmwert, ob du Unterschiede zwischen den beiden Funktionen sehen kannst.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Bei AUS könnte sein dass da eine automatische Lasterkennung im Aktor läuft.
      Und dann der Aktor einen Dimmwert 0% nicht intern als AUS betrachtet. Die Interpretation 0% Dimmwert = AUS lässt sich meist parametrieren und im Busmonitor verfolgen, sofern alle Status-KO mit eigenen GA verbunden sind.
      Ob die automatische Lasterkennung abschaltbar ist musst mal schauen.

      Die automatische Lasterkennung ist halt wieder so eine Mini-Spannung die bei altem Glühobst einfach verheizt wird ohne zu Leuchten bei LEDs aber zum Glimmen ausreicht. Oder je nach anderer billiger Bauart der Birne zum Blitzen anregt (Kondensator der geladen wird bis Schwelle-x und dann Entladen über LED)
      ----------------------------------------------------------------------------------