  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du hast 200ms für einen Lamellenschritt. Step doch einmal durch, wie viele Schritte du brauchst bis die Lamelle waagerecht steht und weiter bis die Jalousie wieder auffährt. Vielleicht sind einfach deine Einstellungen falsch.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Der Jalousieaktor kann die Lamellen nicht "sehen", er hat keinen Sensor. Mit der Referenzpunktfahrt sichert er eine bekannte Position. Dann kann er mit dem Dreisatz eine beliebige Position über die Zeit anfahren, weil er einen Parameter hat, 100 % dauern 1,2 Sekunden. Wenn 50 % der Zeit nicht waagerecht ist, dann Pech gehabt, Lamellensystem tauschen.
    Zitat von olzzzz Beitrag anzeigen
    Immer wenn ich die Taste2 mit der Szene drücke, fährt er in 100% Position und anschließend stoppt Lammelle zweimal bis 30% erreicht hat und dann steht Lamelle waagerecht.
    Das ist nicht perfekt, aber das Ziel wird erreicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Hallo, ja das lässt sich wiederholen. Ich habe nachdem ich die Einstellungen gemacht habe, eine Referenzfahrt durchgeführt.

    Immer wenn ich die Taste2 mit der Szene drücke, fährt er in 100% Position und anschließend stoppt Lammelle zweimal bis 30% erreicht hat und dann steht Lamelle waagerecht.

    Ich finde es auch seltsam, dass ich die 30% nicht auf 50% geändert bekomme bei einer waagerechten Stellung

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das beschriebene Verhalten = zuerst beide Endlagen anfahren vor dem Positionieren - erinnert mich an eine Referenzfahrt. Frage: läßt sich das beschriebene Verhalten wiederholen? Also
    1. komplett unten auf Position 100%
    2. Szene 30% Lamellenstellung waagerecht
    3. über Lamellenverstellung auf 100 % geschlossene Lamelle
    4. Szene 30% Lamellenstellung waagerecht

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Hallo Paul, ich habe nun die Lamellenverstellzeit sowie die Ein- und Ausschaltverzögerung des Motors geprüft und finde einfach nicht die passende Einstellung.

    Es bleibt immer bei:
    100 % ist geschlossene Lamelle
    ca. 33 % ist waagrechte Lamelle
    ca. 0 % wenn Jalousie nach oben fährt (schräger Winkel)

    Angenommenen die Jalousie ist komplett unten auf Position 100% und Lamelle ist auch bei 100% (geschlossen) und dann schalte ich eine Szene (100% Position und 30% Lamellenstellung waagerecht)
    Folgendes Ergebnis:

    Lamellen fahren zu erst in einem steilen Winkel und dann erst in 30% waagerecht.
    Kannst du dir das erklären?
    Ich bin am verzweifeln.. :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    nur ein Teil der Parameter hat mit den Lamellen zu tun; also würde ich versuchen die eingestellten Werte zu überprüfen:
    • Lamellenverstellzeit - ganz wichtig, denn diese Zeit wird vom Jalousieaktor als 100 % genommen
    • Einschaltvertzögöerung Motor
    • Ausschaltverzögerung Motor

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Hallo Paul,

    ganz anders als du beschreibst:

    100 % ist geschlossene Lamelle
    ca. 33 % ist waagrechte Lamelle
    ca. 0 % wenn Jalousie nach oben fährt (schräger Winkel)

    Was rätst du mir?

    Habe diese Einstellungen:
    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Wie sind die Verfahrzeiten definiert?
    • Lamellen waagrecht bei 0 %
    oder
    • Lamellen waagrecht bei 50 %, nach innen gekippt bei 0 %
    jeweils 100 % für Lamellen sind nach außen gekippt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Ich habe in der Szene statt 100 % auf 95 % eingestellt - Jetzt hat er keinen "Leerlauf" mehr...

    Nächstes Problem, dass sich ergeben hat: Ich habe jetzt die Lamellenstellung auf 30 % in der Szene gestellt. Je nachdem wie die Jalousie vorher steht, richtet sich die Stellung (einmal nach innen oder nach außen).

    Könnt ihr mir weiterhelfen, dass die Lamellenstellung immer z.B nach "außen" gerichtet?

    Danke vorab!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Na sind ja noch ein paar ruhige Tage bis neues Jahr, kann man ja mal ordentlich alles durchstrukturieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Das ist auf keinem Testboard Das ist ein aktuelle Projekt, welches ich beim Hauskauf übernommen habe Ich hätte das auch anders programmiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    OK, rein von den Bildern wäre das auch mein Versuch das so einzustellen. Da ich aber weder den Aktor noch den Taster in meinem Projekt habe, müssen sich mal Leute die das so nutzen weiter zu äußern. Hat der Aktor ein Diagnose Objekt, dann dieses mal mit dem Gruppenmonitor auslesen.

    OT:
    Ich denke das ist alles derzeit noch auf einem Testboard?
    anderen Falls kann ich die GA-Struktur nicht nachvollziehen und beim Licht solltest als Rückmeldung besser die Rückmeldung des Aktors statt der sendenden GA verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Glastaster:

    image.png

    GA: 0/2/0

    image.png
    Jalousieaktor:
    image.png
    image.png

    Bei Taste 2, dauert es 9 sec. bis er auf die 50 Lamellenstellung fährt. Diese Zeit kann ich mir nicht erklären.
    Ich habe auch geprüft, dass er auf die 100% Position ist, wenn ich die Taste 2 betätige.
    Zuletzt geändert von olzzzz; 27.12.2022, 15:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Tja dann poste doch mal die Einstellungen zu den Kanälen des Aktors aus der ETS6, noch kann ich nichts mit der ETS in Verbindung bringen wie im Titel angekündigt.

    Und man kann auch einen Post editieren, statt einfach einzelne Worte als eigenen Beitrag drunter zu packen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • olzzzz
    antwortet
    Ich habe auch vorher eine Referenzfahrt durchgeführt. Kann mir jemand weiterhelfen?