    Hallo zusammen,

    bei meinem letzten Taster (BE-GT04x.01 Glastaster 4-fach Plus) komme ich einfach nicht weiter. Vielleicht hättet ihr einen Ratschlag?

    Ich habe ihn mit einer Szene programmiert (Funktion: Leuchten aus + Jalousien zu). Nun möchte ich drei Leuchten für 120 sec "nachleuchten" lassen.
    Ich habe das bei einem anderen Taster über Schaltfunktion + PM bereits geschafft. Nun möchte ich den gleichen PM mit der Taste "Szene" verknüpfen. Funktioniert das?

    Danke!

    #2
    naja wenn der Parameter externe BEwegung / Nebenstelleneingang in dem PM keine Szenenzuordnung hat dann nicht. Mir ist da jedenfalls keiner bekannt.

    Ich verstehe allerdings auch nicht den eigenartigen Verwendungszweck. Wenn Du so viele Schalthandlungen mit Verzögerung in Deinem Bedienkonzept hast, dann ist es ggf doch einfacher einfach im Aktor eine Ausschaltverzögerung einzustellen. Ansonsten einfach ohne Taster mit nur PM arbeiten und Szenen halt automatisieren.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."