    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage zu Objekt 3 - Zentralfunktion Spannungsfehler - des neuen MDT Energiezähler - EZ-0320.01.

    Das Objekt ist ein Alarmausgang 1Bit.
    Aber unter welchen Bedingungen wird der Alarm ausgelöst?

    Ich habe das Handbuch nun schon 3 mal durchgeblättert finde aber die Alarmbedingungen nicht.
    Geht es nur mir so?

    #2
    Seite 15 im THB. Spannungsüberprüfung der Phasen. Phase ohne Spannung= Alarm
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Punker Deluxe

      Hast du bitte einen Screenshot für mich. Ich finde den Eintrag nicht.
      Ich finde auf Seite 15 nur den folgenden Hinweis.

      image.png

      Kommentar


        #4
        Den Eintrag meinte ich, explizit wird keine Spannungsüberwachung erwähnt, aber was sollte sonst ein Spannungsfehler sein? Bei Überspannung wird da bestimmt überhaupt nix mehr gesendet
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5

          hjk
          Kannst du Licht ins Dunkel bringen.
          Frage zu Objekt 3 - Zentralfunktion Spannungsfehler
          Das Objekt ist ein Alarmausgang 1Bit.
          Aber unter welchen Bedingungen wird der Alarm ausgelöst?​

          Kommentar


            #6
            Wofür schreiben wir eigentlich Handbücher?
            Seite 15 und 40 helfen weiter...

            Kommentar


              #7
              Zum lesen und verstehen 😄.

              Lesen hat geklappt, verstehen anscheinend nicht.

              Mein Verständnis aus den Seiten 15 und 40 ist
              Objekt 3 ist eine SammelfehlerMeldung der 6 Objekte Spannungsunterschreitung L1 Objekt 60, Spannungsüberschreitung L1 Objekt 61 + Objekte für L2 und L3.

              Wobei für mich auf Seite 15 dann stehen müsste - Objekt 3 ist permanent eingeblendet. Sendet nur einen Alarm, wenn mindestens Überwachung Spannungsüberschreitung... Überwachung Spannungsunterschreitung... aktiviert sind.


              Aber das ist ist nur meine Meinung.

              Das Produkt finde ich cool und die Applikation ist sehr umfangreich.
              Zuletzt geändert von poertner; 13.01.2023, 21:41.

              Kommentar


                #8
                Ich lese viele Handbücher von den unterschiedlichsten Geräten, idr. im IT Umfeld. Bei MDT fällt mir immerwieder auf, dass Versucht wird Sachverhalte besonders einfach dazustellen und dabei dann irgendwas Wesentliches verschwindet. Vielleicht sollten die Handbücher mal von Testusern Korrektur gelesen werden, die NICHT im typischen MDT-Deutsch unterwegs sind.

                Kommentar


                  #9
                  Ich muß auch viele Handbücher lesen zwecks KNX, MDT ist da auch aufgrund der Applikationen schon gut aufgestellt, aber manchmal kapier ich auch nicht was sie meinen, aber dafür gibts entweder mein Testlabor oder nen tollen Support den man anrufen kann. Oder hjk (PS: noch gesundes neues Jahr)
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X