Hi Zusammen,
ich setze, wie in anderen Posts ersichtlich, den Gira X1 ein.
Bin bisher zufrieden, auch wenn nicht alles selbsterklärend ist.
Aber jetzt bin ich auf ein Verhalten gestoßen, das ich mir nicht erklären kann.
Und zwar:
Nun zum seltsamen Verhalten:
Wenn ich den Präsenzmelder sperre (Taste über GT2 oder X1), dann wird mir der Stati/Rückmeldung am GT2 auch korrekt angezeigt.
Soll heißen, wenn ich den PM sperre und über den GT2 dennoch versuche den PM zu schalten ist das nicht möglich und der Status wird weiterhin wie bisher angezeigt.
Wenn ich bei gesperrten PM jedoch über den X1 z.B. versuche den PM/Licht auszuschalten, dann wechselt die Anzeige im X1 sofort beim Klicken auf z.B. aus. Obwohl das Licht noch an ist.
Der Schaltaktor schickt keinen neuen Status zurück, da er ja aufgrund des gesperrten PM ja auch keinen Befehl bekommt.
Mir kommt es so vor, dass der X1 bei Tastendruck direkt die Anzeige/Rückmeldung reagiert, und gar nicht das Bussignal abwartet.
Parametriert ist es im X1 so:
Ist das ein "Fehler/Problem" im X1, oder muss ich noch was anderes einstellen.
Denn ich finde es verwirrend, wenn mir die Visualisierung sagt das Licht ist aus, aber es brennt dennoch.
Gruß
Stefan
ich setze, wie in anderen Posts ersichtlich, den Gira X1 ein.
Bin bisher zufrieden, auch wenn nicht alles selbsterklärend ist.
Aber jetzt bin ich auf ein Verhalten gestoßen, das ich mir nicht erklären kann.
Und zwar:
- Ich habe einen BJ Präsenzmelder in einem Raum, über den ich die Deckenlampe schalte.
- Ich kann über den MDT GT2 den Präsenzmelder auch manuell triggern für Licht ein oder aus. Dieses manuelle Triggern klappt auch über die Oberfläche des X1.
- Die Stati des Schaltaktors wird im GT2 und X1 korrekt angezeigt.
Nun zum seltsamen Verhalten:
Wenn ich den Präsenzmelder sperre (Taste über GT2 oder X1), dann wird mir der Stati/Rückmeldung am GT2 auch korrekt angezeigt.
Soll heißen, wenn ich den PM sperre und über den GT2 dennoch versuche den PM zu schalten ist das nicht möglich und der Status wird weiterhin wie bisher angezeigt.
Wenn ich bei gesperrten PM jedoch über den X1 z.B. versuche den PM/Licht auszuschalten, dann wechselt die Anzeige im X1 sofort beim Klicken auf z.B. aus. Obwohl das Licht noch an ist.
Der Schaltaktor schickt keinen neuen Status zurück, da er ja aufgrund des gesperrten PM ja auch keinen Befehl bekommt.
Mir kommt es so vor, dass der X1 bei Tastendruck direkt die Anzeige/Rückmeldung reagiert, und gar nicht das Bussignal abwartet.
Parametriert ist es im X1 so:
- Schalten über GA zum Präsenzmelder
- Rückmeldung über GA vom Schaltaktor
- Hören nicht belegt
- Alle stehen auf "vom KNX Bus lesen"
Ist das ein "Fehler/Problem" im X1, oder muss ich noch was anderes einstellen.
Denn ich finde es verwirrend, wenn mir die Visualisierung sagt das Licht ist aus, aber es brennt dennoch.
Gruß
Stefan
Kommentar