Hallo zusammen,
eigentlich läuft die Anlage seit knapp 2 Jahren sehr zuverlässig und gut. Ich habe immer mal wieder was verbessert oder optimiert, was die Programmierung angeht. Die Geräte sind allerdings seit 2 Jahren unverändert und wurden auch nicht neu verdrahtet oder erweitert.
Gestern wollte ich die Rollladensteuerung des MDT JAL-0810.02 ändern und musste dann feststellen, dass ich das Gerät nicht programmieren kann. Ich kann die Physikalische Adresse, sowie das Applikationsprogramm entladen und kann auch die Adresse neu programmieren. Bei der Übertragung des Applikationsprogramms bleibt der Balken im letzten viertel stehen und meldet dann: "Das Gerät antwortet nicht"
Linien (IP-Geräte hängen davor):
1.1 Außen
1.2 Kellergeschoss
1.3 Obergeschoss
ETS Version: ETS 6.06 (Build 5030)
Die Linienkoppler habe ich alle geöffnet, um Fehler auszuschließen. Heute morgen habe ich dann noch festgestellt, dass es alle Geräte betrifft. Das würde meiner Meinung bedeuten, dass es ein Problem mit der Schnittstelle gibt. Hierfür kann ich einen Gira X1 oder S1 verwenden. Weitere Schnittstellen gibt es nicht.
Wenn mir jemand sagt, wie ich das Bus- und Gruppenmonitor Protokoll hier hochladen kann, kann ich das auch gerne zur Verfügung stellen.
Ich habe auch schon probiert: Anlage Stromlos schalten, Aktoren und Schnittstelle neu starten, PC neu starten, ETS neu starten, Laptop mit Lan-Kabel direkt an den X1/S1 anschließen und programmieren, Heimnetzwerk neu starten
Ich muss gestehen, langsam gehen mir die Ideen aus, was ich noch versuchen... Ich wollte eigentlich vermeiden noch eine USB-Schnittstelle zu kaufen, zumal seit 2 Jahren alles funktioniert.
2023-01-18 07_31_32-ETS6 - Home.png
2023-01-18 07_28_47-ETS6 - Home.png
eigentlich läuft die Anlage seit knapp 2 Jahren sehr zuverlässig und gut. Ich habe immer mal wieder was verbessert oder optimiert, was die Programmierung angeht. Die Geräte sind allerdings seit 2 Jahren unverändert und wurden auch nicht neu verdrahtet oder erweitert.
Gestern wollte ich die Rollladensteuerung des MDT JAL-0810.02 ändern und musste dann feststellen, dass ich das Gerät nicht programmieren kann. Ich kann die Physikalische Adresse, sowie das Applikationsprogramm entladen und kann auch die Adresse neu programmieren. Bei der Übertragung des Applikationsprogramms bleibt der Balken im letzten viertel stehen und meldet dann: "Das Gerät antwortet nicht"
Linien (IP-Geräte hängen davor):
1.1 Außen
1.2 Kellergeschoss
1.3 Obergeschoss
ETS Version: ETS 6.06 (Build 5030)
Die Linienkoppler habe ich alle geöffnet, um Fehler auszuschließen. Heute morgen habe ich dann noch festgestellt, dass es alle Geräte betrifft. Das würde meiner Meinung bedeuten, dass es ein Problem mit der Schnittstelle gibt. Hierfür kann ich einen Gira X1 oder S1 verwenden. Weitere Schnittstellen gibt es nicht.
Wenn mir jemand sagt, wie ich das Bus- und Gruppenmonitor Protokoll hier hochladen kann, kann ich das auch gerne zur Verfügung stellen.
Ich habe auch schon probiert: Anlage Stromlos schalten, Aktoren und Schnittstelle neu starten, PC neu starten, ETS neu starten, Laptop mit Lan-Kabel direkt an den X1/S1 anschließen und programmieren, Heimnetzwerk neu starten
Ich muss gestehen, langsam gehen mir die Ideen aus, was ich noch versuchen... Ich wollte eigentlich vermeiden noch eine USB-Schnittstelle zu kaufen, zumal seit 2 Jahren alles funktioniert.
2023-01-18 07_31_32-ETS6 - Home.png
2023-01-18 07_28_47-ETS6 - Home.png