    Hallo zusammen
    Wir waren auf einer KNX Anlage, welche wir übernommen haben. Anbei seht ihr die Topologie. Was meint ihr dazu? Abgesehen davon, dass es völlig unnötig ist, so viele Bereiche zu verwenden für eine einzige Industriehalle, ist dies überhaupt erlaubt?
    Danke für eure Rückmeldung.

    Beste Grüsse Simon
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Guten Morgen.

    Wir haben 0 Infos.... Wie immer, warum sollte es nicht erlaubt sein? Wer sollte es verbieten und was sollte die Konsequenz daraus sein?

    Würde die Topologie auf Buslast, Leitung Länge und elektrische Trennung abgeklopft um zur Aussage zu kommen, das es unnötig ist oder einfach nur so?

    Gruß
    Roman
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Oh weh.
      "0.1 Hauptlinie"
      Und bei den wirklichen Hauptlinien fehlen die Linienkoppler.

      Zum gerade ziehen:
      • 0.1 => 1.0
      • 1.1 bleibt
      • 2.2 => 1.2
      • 3.3 => 1.3
      • usw

      Kommentar


        #4
        Wird so sein wie Klaus schreibt, ich würde aber trotzdem mal den tatsächlichen Aufbau vor Ort prüfen.
        Gruß Andreas

        -----------------------------------------------------------
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
        Deutsche Version im KNX-Support.

        Kommentar


          #5
          Ich vermute mal, dass für jedes Kabel eine Linie angelegt wurde. Der Backbone existiert nur auf dem Papier und ist eigentlich die Hauptlinie.
          Viel Erfolg beim finden der echten Struktur,
          Florian