    Leitungsverlegung 24V LED Spots

    Guten Abend zusammen,

    ich bin gerade bei der Planung für unsere Renovierung vom Haus. Im Wohnzimmer sollen LED Strahler TW 24V/8Watt verbaut werden.
    Bei meiner Querschnittsberechnung mit einer Leistungslänge von max. 20m und 5 % Spannungsfall könnte ich bei einem 5x1,5mm2 ca. 7 Strahler verbauen.
    Da ich noch vom 5x1,5mm2 eine ganze Trommel habe, würde ich die auch gerne verbrauchen. Falls es aber noch mehr als 7 Strahler werden sollten, könnte ich doch einfach noch eine zusätzliche Leitung verlegen und die parallel auf den Dimmaktor klemmen oder würdet ihr dann lieber ein 5x2,5mm2 verlegen?

    #2
    Bei 20m gerne mal über eine UV nachdenken, und wenn im Haus öfters 20m auch bei SD zusammenkommen dann ggf sowieso besser über eine Trommel 2,5mm² nachdenken oder haben die LS Automaten verträgliche 10A oder 13A? Bei den üblichen Spar-LS B16 sind halt auch für die SD 20m an 1,5mm² nicht mehr sinnvoll.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Da die neue Verteilung erst noch bestellt werden muss, bin ich am überlegen als Alternative auf dezentral zu gehen. Zwischendecke wird komplett neu eingezogen mit einer höhe von 10cm.