    Abfallverzögerung Windalarm

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Schneider Electric KNX Wetterstation Basic V2 mit der ich den Windalarm für meine Raffstore auslöse.
    Leider gibt es dort nur eine maximale Abfallverzögerung von 20 Minuten, was dazu führt, dass die Stores sehr oft rauf und runter fahren. Wie kann ich die Zeit sonst verlängern?
    Ich habe leider Eckverglasungen weshalb die Windgeschwindigkeiten relativ gering sind.
    Angeschlossen sind die Raffsotres über MDT Jalousieaktoren.
    image.png

    #2
    Gibt es noch irgendwo eine Hysterese?

    Kommentar


      #3
      Leider nein, nichts gesehen

      Kommentar


        #4
        Hi.

        Die Parametrierung deiner Wetterstation schaut aus wie die einer Theben Meteodata.

        Zumindest bei der Theben gibt es leider nur maximal die genannten 20min als Rückfallverzögerung.

        Du könntest über ein Logikmodul oder die Logik eines anderen Gerätes die 20min über eine Rückfalkverzögerung verlängern.

        Gruß
        Stefan

        Kommentar


          #5
          Ich habe auch sehr windanfällige Raffstore und lange probiert. Egal, was man einstellt, irgendwie kommt gefühlt immer 5 Minuten nach dem gehenden Alarm die nächste Boe. Mein Fazit: nach dem Alarm bleiben sie oben…

          Kommentar