Komponenten für die neuen Niedertemperaturheizkörper

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MuHaha
    antwortet
    Zitat von dancingman Beitrag anzeigen
    Einfallen würde mir der Stellwert der Heizungsventile.
    Okey das wäre eine Möglichkeit, aber...

    Zitat von dancingman Beitrag anzeigen
    Nur ob das Sinn macht
    ich denke das macht wenig Sinn. Klappen würde es bestimmt nur ich denke erstens die Logik des AKH ist für so einen Fall nicht ausgelegt und daher eventuell ineffektiv.
    Sollte sich nichts besseres finden aber bestimmt mal ein Versuch wert

    Frage dazu. Kann ich sagen im Nachtbetrieb immer Lüfter aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Oder man macht es so, wie es vorgesehen ist....
    Am Kanal im AKH die Zusatzstufe für heizen aktivieren, auf PWM stellen, und damit die AIO ansteuern.... Ganz simple KNX Basics. Dann läuft der Lüfter nicht immer mit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuHaha
    antwortet
    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
    Oder worauf zielt deine Frage eigentlich ab?
    Sry die undeutliche Frage ist vielleicht meinem fehlenden Verständnis geschuldet.
    Ich will ja eine Temperatur im Raum einstellen. Wie löse ich das Regelungstechnisch, bzw. wie bilde ich die Regelung im KNX ab. Woher weiß der Lüfter was der Stellantrieb macht und wer sagt den beiden, wann sie wie laufen sollen. Da fehlt noch eine KNX-Komponente die das regelt, richtig?
    Gibt es da Geräte die das schon können? Also Analog, PWM und die Regelung.
    Kann ich die MDT so verwenden und brauch ich da nur noch eine Logik, gibt es da einen entsprechenden Logikbaustein der das kann, oder brauch ich schon was größeres wie einen EibPC oder ähnliches?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dancingman
    antwortet
    Der AIO bekommt einen %-Wert vom Bus, den er auf 0-10V umsetzt. Mehr nicht.

    Den Wert wie schnell die Lüfter in % drehen sollen, musst du irgendwie vorgeben. Einfallen würde mir der Stellwert der Heizungsventile. Das käme dann direkt aus dem AKH ohne Umwege über eine weitere Logik. Nur ob das Sinn macht ... keine Ahnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Ich verstehe dein Problem noch nicht.
    Zitat von MuHaha Beitrag anzeigen
    Bei den MDT-Komponetnen find ich soweit keine Funktion die beiden Ausgänge entsprechend zu schalten.
    Die AIO haben selbstverständlich Ausgänge, die du schalten kannst. Sogar direkt mit 0-10V. Alternativ eben in Stufen, wenn dir das besser passt.

    Oder worauf zielt deine Frage eigentlich ab?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuHaha
    hat ein Thema erstellt Komponenten für die neuen Niedertemperaturheizkörper.

    Komponenten für die neuen Niedertemperaturheizkörper


    Hallo Leute,
    im Frühjahr wird meine Heizung upgedatet. Die Heizung selbst macht ihre Regelung selbst. Lediglich Heiz/Kühlbetrieb wird über einen externen Kontakt (Schaltaktor) umgestellt.
    In den Schlafräumen kommen aber Niedertemperaturheizkörper mit Lüfter (0-10V) und einem elektrothermischen Stellantrieb (230V PWM) zum Einsatz. Das Ganze hab ich 5x. Derzeit bin ich bei MDT - Heizungsaktor AKH-0800.03 und 2x Analog-Ausgang AIO-0410V.01.
    Einfach deshalb weil immer wieder MDT bei Preisleistung empfohlen wird.
    Jetzt hab ich folgende Probleme:
    Ziel soll es sein die Lüfter so weit als möglich nicht zu verwenden. Bei den MDT-Komponetnen find ich soweit keine Funktion die beiden Ausgänge entsprechend zu schalten. Die FAN-COIL-Teile AKK-04FC.03 Schalten die Lüfter nur in Stufen. Bin ich richtig in der Annahme, dass ich hier zwangsweiße eine externe Logik brauche um das Ganze umzusetzen?
    Gibt es eventuell andere Teile anderer Hersteller oder auch von MDT die etwas in dieser Richtung können?