    Zitat von Bancoras Beitrag anzeigen

    Demnach folgt die Reihenfolge:
    Gerät auf Linie hinzufügen -> GA verknüpfen -> Linienkoppler und Geräte programmieren
    Ok Dankeschön dann werde ich das nochmal so machen und die Einstellungen im Koppler wieder auf normal stellen.

    Kommentar


      #17
      Bitte immer die grünen Punkte in der Geräteansicht beachten, die bekommen das mit, wenn der LK geändert werden muss. Oder die dynamische Gruppe „geänderte Geräte“ beachten.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #18
        Hallo Beleuchtfix, das ist spannend, denn diesen Unterschied sehe ich (siehe Bild). Wie programmiere ich den LK jetzt neu? Einfach Applikationen programmieren?
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 1 photos.

        Kommentar


          #19
          Zitat von sonnenwiese31 Beitrag anzeigen
          (siehe Bild)
          das ist aber keine ETS

          Zitat von sonnenwiese31 Beitrag anzeigen
          Einfach Applikationen programmieren?
          ja, immer wenn GAs neu linienübergreifend verbunden wurden oder entkoppelt wurden.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #20
            Die roten Punkte bei EasKNX bedeuten, das diese GA nicht gelesen wurde, was bei den Rollo Fahrbefehlen auch Sinn macht. Das hat aber nichts mit den grünen Statuspinkten in der ETS zu tun.
            Gruß Florian