    Guten Tag Leute,
    Ich bin am Verzweifeln, wir hatten jetzt fast 18Monate Baustress und mussten nun einziehen obwohl ich die KNX programmieren noch nicht fertig hatte .
    Ich hatte die Hoffnung dass ich wenigstens die Basics (Jalousien und Licht) innerhalb von ein paar Tagen fertig habe aber dem war nicht so. Der KNX Schrank habe ich von einer Firma bauen lassen. Der Elektriker von der Baustelle und ich haben dann alle Kabel angeschlossen. Er hat den Schrank an den Strom angeschlossen, hat aber übersehen dass auf den Klemmen viele kleine neutral Schalter/Schranken sind und nicht geschaltet. Also wurde alles befeuert ohne Neutral Leiter. Das hat ein Master Dimmaktor + extension zerstört. Viel Rauch und 2 kleine Explosionen.
    Die restlichen Aktoren sind/denke ich unversehrt. Alles funktioniert manuell wie es sein sollte. Aber lassen sich nicht programmieren. Habe bis jetzt nur mein Schneider IP Interface, programmiert bekommen. Wenn ich dann die Aktoren programmieren will komme ich bis zu"Bitte Programmiertaste drücken" Das mache ich dann und es passiert einfach nix und muss dann muss ich irgendwann abbrechen. Wie wenn nichts angeschlossen wäre. Habe dann meine Wetterstation (Neu aus dem Paket) direkt an die IP Schnittstelle (via twisted pair) angeschlossen. Und genau das selbe Problem. Die Wetterstation hat zwar Strom aber es tut sich auch nichts.
    Was mir aufgefallen ist, ist wenn ich in den "IP tunneling Lokale" einstellungen bei PA adresse egal welche adress ich eingebe zb."1.1.248" den button "Adresse frei?" anklicke eine Fehlermeldung unten im Fenster erscheint " Schreiben von Feature individual/Adress fehlgeschlagen E_ACCESS_READ_ONLY

    Ich vermute folgende Probleme könnten zum Problem führen:
    - hoffe dass ich irgendwas in den Einstellung in der ETS oder mit den Einstellung am Windows pc mit TCP / Ipv 4 statische Ip adresse falsch ist.
    - Ich hoffe nicht das alle Aktoren nicht mehr ansprechbar sind also kaputt. Vieleicht auch nur die Schneider Spacelogic IP interface.

    Bilder im Anhang.

    Als Info:
    Habe ETS 6 prof.
    Ist mein erstes Projekt
    Bin im Alltag Mac User und musste mir für die ETS ein windows Pc anschaffen😮‍💨Kenn mich also nicht mit Windows aus.
    Der Elektriker ist sehr sehr schwach und hat nicht viel Ahnung aber der war vorgegeben🤷🏼‍♂️ Der kann also nicht helfen.
    Habe das KNX User forum schon mehrere Tage abgesucht aber kann keine Lösung für mein Problem finden.


    Aktorik:
    1x SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280mA
    1x SpaceLogic KNX IP Schnittstelle REG-K, MTN6502-0105
    3x Schneider KNX Schaltaktor Master MTN6705-0008
    5x Schneider KNX Schaltaktor Erweiterung MTN6805-0008 Ext
    5x Schneider Dimmaktor Master MTN6710-0102 Master
    9x Schneider Dimmaktor Erweiterung MTN6810-0102 Ext.
    1x Schneider DALI Gateway

    Heizungsaktor 4-fach 2TE REG 24-230VAC
    Heizungsaktor 6-fach 2TE REG 24-230VAC
    Heizungsaktor 8-fach 4TE REG 24-230VAC

    Sensorik:
    GVS WALTZ 2 fach Tastsensor Anthrazit
    GVS WALTZ 3 fachTastsensor Anthrazit
    GVS WALTZ 4 fach Tastsensor Anthrazit
    GVS WALTZ Touch + Pad Anthrazit
    MDT SCN-BWM55T.G2 Bewegungsmelder mit Temperatursensor
    KNX ARGUS Bewegungsmelder 180/2,20 m
    Merten KNX Wetterstation Basic V2
    TheLuxa P300 KNX, Bewegungsmelder
    STEINEL True Presence KNX 360° / Co2 / Feutigkeitsmesser​
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Die "read only" Fehlermeldung liegt daran, dass das Interface secure ist. In diesem Modus kann man die Tunneladressen nur per Download des Interfaces ändern, nicht über die Einstellungen.

    Ansonsten könnten die Symptome auf ein Problem mit der Spannungsversorgung hindeuten.

    Kommentar


      #3
      Habe probiert secure abzuschalten aber das hat auch nichts gebracht. Wie und wo kann ich den Interface denn downloaden?

      Kommentar


        #4
        Zitat von Chrismlux Beitrag anzeigen
        Wie und wo kann ich den Interface denn downloaden?
        Das Interface scheint für die ETS ja soweit korrekt programmiert zu sein inkl. der Tunnel-PA's. Du hast ja auch an dem interface ein blaues Schild mit einer Zahl drinnen, da klicke mal drauf dann siehst auch welche Tunneladressen dem interface zugeordnet sind. An diesen PA-Feldern bei der Schnittstellenauswahl muss auch niemand drin rumklicken.

        Und auch Windows hat nativ die Funktion einen ordentlichen Screenshot anzufertigen, nix Handy-Foto.

        Im Zweifel liefert der Elektriker halt einen Schwung neuer KNX-HW. Man schaltet so einen Verteiler ja auch nicht einfach an, egal ob man Ahnung vom KNX hat oder nicht. Dieses Vorgehen hätte auch Geräte die in einer SD stecken himmeln können.
        ----------------------------------------------------------------------------------