Guten Abend,
wir befinden uns nach wie vor in der Planung für ein EFH mit 155m² Wohnfläche. Ihr habt schon super beim Thema PM/BWM geholfen. Nach einem ersten guten Termin mit unserem Eli habe ich nun passend zum Raumbuch auch die Aktorik & Co. für den Schaltschrank geplant. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal kritisch über die Liste schaut und Feedback gebt:
Ergänzend zu generellen Auffälligkeiten (fehlt was? gibt es bessere Lösungen?) noch folgende Fragen:
Viele Grüße
David
wir befinden uns nach wie vor in der Planung für ein EFH mit 155m² Wohnfläche. Ihr habt schon super beim Thema PM/BWM geholfen. Nach einem ersten guten Termin mit unserem Eli habe ich nun passend zum Raumbuch auch die Aktorik & Co. für den Schaltschrank geplant. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal kritisch über die Liste schaut und Feedback gebt:
Gerätetyp | Anzahl | Modell | Einsatzzweck | Kanäle | Kanalbedarf | Rest |
Stromversorgung DC | 1 | Enertex® KNX Dual PowerSupply 1280 | Busspannung Haupt- und Außenlinie, Hilfsspannung für MDT Regensensor | 0 | 0 | 0 |
Server und IP Interface | 1 | ElabNET Timberwolf Server 3500XL | KNX Server | 0 | 0 | 0 |
Spannungsversorgung DC | 1 | Mean Well HDR-15-24 24 V/DC 0.63 A 15.2 W | Spannungsversorgung Timberwolf Server | 0 | 0 | 0 |
Linienkoppler | 1 | MDT Bereichs-/Linienkoppler 2 TE REG | Kopplung Außenlinie an Hauptlinie | 0 | 0 | 0 |
Schaltaktor 230v | 1 | MDT Schaltaktor AKS Standard 16 A (24-fach) | Schaltbare Steckdosen | 24 | 11 | 13 |
Schaltaktor 230v | 1 | MDT Schaltaktor AKS Standard 16 A (12-fach) | Schaltbare Beleuchtung | 12 | 9 | 3 |
Schaltaktor Strommessung 230v | 1 | MDT Schaltaktor AZI mit Wirkleistungsmessung (6-fach) | Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Abzugshaube | 6 | 4 | 2 |
Schaltaktor SELV | 1 | Schaltaktor AKS Standard 16 A (16-fach) | Motorschloss, Lüftungsanlage, Garagentor, Ventile Gartenbewässerung | 16 | 14 | 2 |
Dimmaktor 230v | 4 | MDT Dimmaktor AKD 230v (4-fach) | Dimmbare Beleuchtung (230v) | 16 | 16 | 0 |
Dimmaktor 24v | 5 | MDT LED Controller AKD 24v (4-fach) | Dimmbare Beleuchtung (24v DTW) | 20 | 17 | 3 |
Spannungsversorgung DC | 2 | Enertex LED PowerSupply 160-24 V LED Netzteil, 160 W | Zentrale Spannungsversorgung 24v Beleuchtung | 0 | 0 | 0 |
Jalousieaktor 230v | 2 | MDT Jalousieaktor JAL 230v (8-fach) | Raffstores, Rollläden, Markisen, Kugelhahn | 16 | 16 | 0 |
Jalousieaktor 24v | 1 | MDT Jalousieaktor JAL 24v (4-fach) | Rolläden VELUX Dachfenster | 4 | 4 | 0 |
Spannungsversorgung DC | 1 | Mean Well HDR-100-24 92W 24V 3,83A | Spannungsversorgung 24v Jalousieaktor | 0 | 0 | 0 |
Heizungsaktor | 2 | MDT Heizungsaktor AKH (8-fach) | Eberle Stellantriebe (230v) für Fußbodenheizung | 16 | 0 | 16 |
Binäreingang für Potentialfrei | 1 | MDT Binäreingang 32-fach 12TE REG | Fenster- und Türkontakte, Status Motorschloss | 32 | 30 | 2 |
ekey Controller REG | 1 | ekey controller 2 relays WLAN/BLE LAN DRM | Controller für eKey sLine Fingerprint Reader | 2 | 0 | 2 |
Spannungsversorgung DC | 1 | ekey Netzteil REG 230 VAC/24 VDC/2A 24 VDC 2,0 A | Spannungsversorgung eKey Controller und Fingerprint Reader | 0 | 0 | 0 |
Spannungsversorgung DC | 1 | KFV Netzteil MVS Genius Motorschloss (24V, 60W) | Spannungsversorgung Motorschloss | 0 | 0 | 0 |
Koppelrelais (für Binäreingang) | 1 | Finder Koppelrelais 24VDC 1W 16A | Kontakt KGV Genius Motorschloss (24V auf Potentialfrei) | 1 | 1 | 0 |
Ergänzend zu generellen Auffälligkeiten (fehlt was? gibt es bessere Lösungen?) noch folgende Fragen:
- Hat jemand Erfahrung mit dem Motorschluss KFV Genius und steuert (Tag/Nacht & Entriegelung) dieses ebenfalls über einen Schaltaktor?
- Das KFV Genius hat genau einen Pin für die Rückmeldung des Zustands? Wie kann man diesen auswerten? Ein Binäreingang benötigt doch 2 Drähte!?
- Ich habe mich jetzt entschieden die 24v Beleuchtung mit KNX und zentraler Stromversorgung zu realisieren, da die Kabellängen dies zulassen sollten. Falls nicht habe ich als Fallback Dosen mit Trafotunneln in der Betondecke eingeplant. Leuchtmittel CCT-LED-Steifen (TW) und Constaled Spots (DTW). Passt das so aus Sicht der geplanten Komponenten?
- Das leidige Thema VELUX Rollläden: Ich habe viel recherchiert und verstanden, dass wenn diese niemals an ein VELUX (KUX?) Steuergerät angeschlossen waren auch mit einem 24V Jalousieaktor laufen. Ist das der letzte und richtige Stand der Dinge? [Ich werde versuchen Roto Dachfenster zu bekommen, ich weiß aber noch nicht ob es klappt]
Viele Grüße
David
Kommentar