Hallo Basti, MicHau und Tessi
ich wollte euch nochmals danken für eure Mithilfe und Verständnis für einen Anfänger. Ihr habt mir sehr weitergeholfen und ich glaube, dass ich es nun einigermassen begriffen haben mit diesen Statusmeldungen.
Für meine Zwecke ist das eine nicht schlechte Lösung:
--------------------------------------------
1/0/184 Schalten Licht 1 "Taste 1 - Ein/Aus" => "Aktor Kanal 1 Ein/Aus"
1/0/185 Schalten Licht 2 "Taste 2 - Ein/Aus" => "Aktor Kanal 2 Ein/Aus"
1/0/186 Schalten Licht 1+2 "Taste 3 - Ein/Aus" => "Aktor Kanal 2 Ein/Aus" + "Aktor Kanal 1 Ein/Aus"
1/0/187 Zustand Licht 1 "Aktor Kanal 1 - Zustand" => "Taste 1 - Zustand" + "Taste 3 - Zustand"
1/0/188 Zustand Licht 2 "Aktor Kanal 2 - Zustand" => "Taste 2 - Zustand" + "Taste 3 - Zustand"
Dann hättest du aber wie gesagt das Problem, dass die Taste 3 immer den letzten gesendeten Zustand annimmt.
Weil folgende Ausgangslage ist:
=======================
Beim Schlafzimmereingang ist eine Taste montiert, die beide Lichtkreise links und rechts des Bettes einschalten soll. Wenn nun mein Schatzi vor mir in's Bett geht, kann sie mit dem Taster auf ihrer Seite das Licht auf ihrer Seite auslöschen. Wenn ich dann ins Bett gehe, kann ich sie ärgern indem ich den Taster am Eingang nochmals drücke und das Licht wieder auf beiden Seiten einschaltet oder ich gehe auch ins Bett und lösche das Licht auf meiner Seite. So sind alle zufrieden
Gruss anni
ich wollte euch nochmals danken für eure Mithilfe und Verständnis für einen Anfänger. Ihr habt mir sehr weitergeholfen und ich glaube, dass ich es nun einigermassen begriffen haben mit diesen Statusmeldungen.

Für meine Zwecke ist das eine nicht schlechte Lösung:
--------------------------------------------
1/0/184 Schalten Licht 1 "Taste 1 - Ein/Aus" => "Aktor Kanal 1 Ein/Aus"
1/0/185 Schalten Licht 2 "Taste 2 - Ein/Aus" => "Aktor Kanal 2 Ein/Aus"
1/0/186 Schalten Licht 1+2 "Taste 3 - Ein/Aus" => "Aktor Kanal 2 Ein/Aus" + "Aktor Kanal 1 Ein/Aus"
1/0/187 Zustand Licht 1 "Aktor Kanal 1 - Zustand" => "Taste 1 - Zustand" + "Taste 3 - Zustand"
1/0/188 Zustand Licht 2 "Aktor Kanal 2 - Zustand" => "Taste 2 - Zustand" + "Taste 3 - Zustand"
Dann hättest du aber wie gesagt das Problem, dass die Taste 3 immer den letzten gesendeten Zustand annimmt.
- Licht 1 an => Zustand Taste 3 "An"
- dann Licht 2 an => Zustand Taste 3 "An"
- dann Licht 1 aus => Zustand Taste 3 "Aus" obwohl Licht 2 noch an ist
Weil folgende Ausgangslage ist:
=======================
Beim Schlafzimmereingang ist eine Taste montiert, die beide Lichtkreise links und rechts des Bettes einschalten soll. Wenn nun mein Schatzi vor mir in's Bett geht, kann sie mit dem Taster auf ihrer Seite das Licht auf ihrer Seite auslöschen. Wenn ich dann ins Bett gehe, kann ich sie ärgern indem ich den Taster am Eingang nochmals drücke und das Licht wieder auf beiden Seiten einschaltet oder ich gehe auch ins Bett und lösche das Licht auf meiner Seite. So sind alle zufrieden

Gruss anni