Beim MDT Jal Aktor (mit Fahrzeitmessung) ist mir aufgefallen dass die Statusmeldung "Status automatisch Beschattung" bei der Auswahl "in Bereitschaftzustand" sich eigenartig verhält.
Sperre ich die Automatische Beschattung über das entsprechende Objekt wird eine 0 gemeldet (nicht in Bereitschaft). Entsperre ich es wird eine 1 gemeldet.
Wenn man den Aktor aber entsprechend konfiguriert dass ein manueller Auf/Ab Befehl die Beschattung ebenfalls deaktiviert bleibt der Bereitschaftszustand bei 1.
Da der Auf/Ab Befehl die Beschattung ebenfalls abschaltet wäre es nachvollziehbar wenn die Statusmeldung bezüglich "in Bereitschaft" sich ebenfalls entsprechend verhält, was sie aber nicht tut.
Im Handbuch steht:
Das Verhalten ist übrigens bei den Aktoren ohne Fahrzeitmessung genauso.
Auch wo genau der Unterschied zu "in Sperrzustand" den es bei den Aktoren mit Fahrzeitmessung gibt, im Vergleich zu "in Bereitschaft" wird nicht wirklich klar.
Ist der Sperrzustand das gleiche wie Bereitschaft nur invertiert?
Soweit ich mich erinnern kann meldet der Aktor auch keine aktive Sperre nachdem man den Rolladen durch Auf/Ab Verfahren hat.
Für eine Visu ist das Verhalten denkbar ungünstig wenn die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch einen Auf/Ab Befehl nicht als Status mit berücksichtig wird bei "in Bereitschaftszustand". Im Grunde verhält der Aktor sich nach einem Auf/Ab Befehl ja exakt genauso wie als ob hätte man ihn über das entsprechende Objekt gesperrt nur ohne dass er den entsprechenden Status sendet.
Sperre ich die Automatische Beschattung über das entsprechende Objekt wird eine 0 gemeldet (nicht in Bereitschaft). Entsperre ich es wird eine 1 gemeldet.
Wenn man den Aktor aber entsprechend konfiguriert dass ein manueller Auf/Ab Befehl die Beschattung ebenfalls deaktiviert bleibt der Bereitschaftszustand bei 1.
Da der Auf/Ab Befehl die Beschattung ebenfalls abschaltet wäre es nachvollziehbar wenn die Statusmeldung bezüglich "in Bereitschaft" sich ebenfalls entsprechend verhält, was sie aber nicht tut.
Im Handbuch steht:
in Bereitschaftszustand Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung bereit ist. Dies tritt ein wenn die Berechnung von Azimut und Elevation durch Empfang von Uhrzeit/Datum gestartet wurde. Ein Verfahr Befehl Auf/Ab am Kanal deaktiviert den Bereitschaftszustand der Beschattung. Dieser wird wieder aktiviert mit der Position 0% oder mit einer Freigabe auf das Objekt „Beschattung sperren“
Auch wo genau der Unterschied zu "in Sperrzustand" den es bei den Aktoren mit Fahrzeitmessung gibt, im Vergleich zu "in Bereitschaft" wird nicht wirklich klar.
Ist der Sperrzustand das gleiche wie Bereitschaft nur invertiert?
Soweit ich mich erinnern kann meldet der Aktor auch keine aktive Sperre nachdem man den Rolladen durch Auf/Ab Verfahren hat.
Für eine Visu ist das Verhalten denkbar ungünstig wenn die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch einen Auf/Ab Befehl nicht als Status mit berücksichtig wird bei "in Bereitschaftszustand". Im Grunde verhält der Aktor sich nach einem Auf/Ab Befehl ja exakt genauso wie als ob hätte man ihn über das entsprechende Objekt gesperrt nur ohne dass er den entsprechenden Status sendet.
Kommentar