Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hallo, habe einen BM von BEG RC plus next 230 KNX DX, kann man diesen auch als Dämmerungsschalter verwenden? Ist im Carport verbaut, möchte Aussenlicht mit BM (Dämmerung) schalten und Gira X1 ( Zeit) steuern. Oder brauche ich einen eigenen Dämmerungsschalter dafür?
lg
Das Gen6 Gerät hat nur den reinen Helligkeitssensor und kann den Wert in LUX senden. Den kannst dann im X1 in eine Logik als Schwellwertschalter geben und hast die eine Komponente. Das Ding dann mit einem UND mit der ZSU verbinden und dann kann es leuchten.
Handbuch und ETS-Applikation helfen weiter.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Hallo, bin leider nur ein kleiner hobby KNXler und bin deshalb mit Logiken auch nicht dicke.
Habe bis jetzt für mein Aussenlicht von MDT AKS einen Ausgang Schwellenwertschalter zusammen mit BW BEG Lichtsensor Ausgang Helligkeit verknüpft und siehe da es funktioniert. Neues Problem. Ich möchte das Ganze über die Gira X1 Zeitschaltuhr laufen lassen, bei eingestellter Zeit schaltet aus 😁 jedoch durch Lichtwert zyklisch senden gleich nach eingestellter Zeit wieder ein😪.
Wäre supi wenn wer eine Lösung hätte
Hallo, bin leider nur ein kleiner hobby KNXler und bin deshalb mit Logiken auch nicht dicke.
Habe bis jetzt für mein Aussenlicht von MDT AKS einen Ausgang Schwellenwertschalter zusammen mit BW BEG Lichtsensor Ausgang Helligkeit verknüpft und siehe da es funktioniert. Neues Problem. Ich möchte das Ganze über die Gira X1 Zeitschaltuhr laufen lassen, bei eingestellter Zeit schaltet aus 😁 jedoch durch Lichtwert zyklisch senden gleich nach eingestellter Zeit wieder ein😪.
Wäre supi wenn wer eine Lösung hätte
bei eingestellter Zeit schaltet aus 😁 jedoch durch Lichtwert zyklisch senden gleich nach eingestellter Zeit wieder ein😪.
Im KNX gilt das letzte Telegramm zählt an einem KO.
Bei den Kanaleinstellungen hast ja die Option Schwellwertaktivieren. da kannst auch Logik aktivieren und erhälts dann einen weiteren Parameterreiter. Da stellst ein UND ein. Dann hast ja das KO für die Helligkeit was den Schwellwertschalter bedient und ein neues KO Logik1 und da packst die GA von der ZSU ran (das Ergebnis der ZSU ist natürlich eine eigene GA)
Dann mal in der ETS probieren ob es passt, das er dann erst AN macht wenn beide Bedingungen erfüllt sind und nicht beim nächsten Helligkeitswert wieder umschaltet.
An das normale Schalt-KO des Kanals kommt erstmal keine GA. Wenn Du manuell alles überstimmen willst dann wäre das hier mit einer Sperre zu realisieren, das dann ein Taster den Kanal sperrt und dabei AN macht und bei nochmal drücken des Tasters dann entsperren mit Aktion AUS.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.