Diagnose / Gruppenmonitor zeichnet nicht vollständig auf

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    ja, mehrfach

    Kommentar


      #17
      Was passiert bei Versuchen, mit dem Gruppenmonitor auf GAs zu schreiben, die sonst nur innerhalb der Linie 1 "unsichtbar" sind wie beispielsweise "im Arbeitszimmer im EG das Licht schalten"?

      Kommentar


        #18
        Jetzt wird es interessant:
        Wenn ich direkt über die ETS über die Gruppenadresse den Wert schreibe "Wert schreiben Ein", wird mir das auch in Linie 1 im Monitor angezeigt, aber es erfolgt keine Aktion, d.h. das Licht geht im Arbeitszimmer nicht an. In Linie 2 funktioniert alles, d.h. ich kann den Wert über die ETS schreiben, sehe das dann im Monitor und auch das Licht geht beispielsweise im OG an.

        Kommentar


          #19
          Dann wird es an der Zeit, die Verdrahtung des KNX-Bus zwischen Hauptlinie / Linienkoppler 1 und dem Inneren der Linie 1 zu kontrollieren.

          Kommentar


            #20
            Ok, werde ich machen (bzw. machen lassen, da ich die Verdrahtung selber nicht gemacht habe, mich damit nicht auskenne, sondern lediglich die Parametrierung vorgenommen habe). Eine Frage: wenn es daran liegt, warum funktionieren dann die Befehle, welche über den Bus gesendet werden?

            Kommentar


              #21
              Oha - [#9] hatte ich vergessen. Dann sollte die Verdrahtung passen.

              Vorschlag: In einer ETS-Projekt-Kopie den Linienkoppler auf Filtern stellen und eine Handvoll GAs in die Filtertabelle eintragen. Dann schauen, ob diese GAs zu sehen sind.

              Kommentar


                #22
                Es funktioniert wieder! Ich habe gerade nochmals den Linienkoppler der Linie 1 in den Einstellungen der Linie (Sub) bezüglich der Telegrammweiterleitung auf "Gruppen und Physikalische: weiterleiten" parametriert und den Monitor getestet. Sämtliche Aktionen der Linie 1 wurden korrekt aufgezeichnet. Dann habe ich in den Einstellungen wieder "Gruppen und Physikalische: filtern" aktiviert und es wurden weiterhin sämtliche Aktionen der Linie 1 dargestellt.

                Erklären kann ich es mir nicht, bin aber wirklich froh, dass wieder Alles korrekt läuft.

                Vielen Dank dennoch für Eure Unterstützung und Ratschläge!

                Kommentar