Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

AKD 0424R.02 startet immer mit 0% Helligkeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB AKD 0424R.02 startet immer mit 0% Helligkeit

    Hi ich habe einige AKD 0424R.02 aber einen mit einem merkwürdigen Verhalten. Er schaltet immer mit 0% Helligkeit, d.h. formell ist er an aber das Licht ist aus. Ich habe eigentlich nichts besonderes Konfiguriert. Er läuft als 2x2 Kanal, Helligkeiten nach Sonnenaufgang und die Parameter eigentlich nicht angefasst.

    GA sehen so aus:

    image.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Hardware-Revision? Bzw. was sagt die (Firmware) DCA?

    Und die Einschaltparameter?

    grafik.png
    Zuletzt geändert von trollvottel; 04.07.2023, 10:35.

    Kommentar


      #3
      Ich gelobe feierlich, ich habe mir genau diese Felder schon bestimmt 10x angeschaut. Und doch lag da vermutlich der Fehler :-) Danke für das nochmal prüfen lassen :-D, ich hab schon an mir gezweifelt!

      Kommentar

      Lädt...
      X