    Programmieren Linienkoppler schlägt fehl

    Ich habe Probleme mit dem Programmieren eines Linienkopplers MDT SCN-LK001.03.

    ETS5.

    Topologie:
    1.0 Hauptlinie
    1.1 Linie Einliegerwohnung
    1.2 Außenlinie

    Ich habe den Koppler (Applikation ohne DataSecure) im ETS auf der Linie 1.1 platziert und ihm die Adresse 1.1.0 gegeben. Die Adressvergabe lief ohne Probleme.

    Anschluss Main auf Hauptlinie, Anschluss Sub auf Nebenlinie und daran eine Stromversorgung.

    Beim Übertragen des Applikationsprogrammes kommt als Fehlermeldung:
    "Programmieren (Appl.): Fehlgeschlagen
    Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"

    Der Versuch mit einem zweiten Koppler sowie nach Werksreset zeigte das gleiche Bild.

    Ein Anfängerfehler, weil ich etwas wesentliches übersehen habe?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

    #2
    Meine Ungeduld hat nun dazuz geführt, dass ich den Support von MDT angerufen habe.

    Der MA hat letztlich mit TeamViewer auf meinen Rechner geschaut und den LK auch nicht in Betrieb nehmen können. Er meinte, dass vermutlich die Applikation ohne Data Secure fehlerhaft sei.

    Der Koppler läuft nun mit der Secure-Applikation mit deaktiviertem Secure.
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

    Kommentar


      #3
      Danke für das Feedback.
      Gruß Florian