  • LarsG
    antwortet
    Man muß lediglich mit der neusten DCA ein Firmwareupdate des BWM anstoßen und dann durchführen. Dann ist der BWM auf der R2.7.

    Der MDT Support wird dazu eigentlich nicht benötigt. Sofern man das aktuelle DCA Plugin hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Spannend. Ich könnte mir vorstellen, das dies noch ein paar mehr Anwender interessiert, damit der MDT SCN-BWM55T.G2 im unteren Helligkeitsbereich empfindlicher wird.
    Nun, nach aktuellem Stand genügt es ja den Support anzusprechen.
    Zuletzt geändert von willisurf; 14.08.2023, 00:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDorf
    antwortet
    Jupp! Habe nur das SW Update gemacht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Interessant, d.h. Du musstest die Hardware nicht tauschen, sondern nur ein Firmwareupdate machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDorf
    antwortet
    Sooooo...habe mit dem Support geschrieben. Er hat mir einen Link auf ein neues Updateprogramm geschickt. Und siehe da: das erkennt auch, dass es neue Software für den Melder gibt. Jetzt habe ich ein R2.7 und das hat es gebracht. Eingestellt habe ich ja ab 5Lux und gemessen habe ich ca. 7Lux. Das passt also..

    Danke für euren Input

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Lohnt sich aber…

    Einen Kommentar schreiben:


  • LarsG
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen



    Welche HW Revision steht denn auf dem Aufkleber? Bei mir war die HW Änderung für bessere Erkennung von niedrigen Luxwerten in der R2.6 KW50/22 umgesetzt.
    Das erklärt wohl warum mein BWM im EG Flur vom Neubau immer zu früh geschaltet hatte.
    ​​​​​​Ist ein Revision 2.0 Melder.

    Aktuell sperre ich den BWM, bei geöffnetem Rolladen ab einer gewissen Außenhelligkeit.
    Ist vielleicht nicht schön aber es funktioniert zu 98%.
    Der BWM ist von 2019 oder 2020, da werde ich mit nem Hardwaretausch wohl nicht mehr rummachen brauchen....

    Könnte ihn ja auch mit dem BWM unterm Bett tauschen, der ist ein R2.7. Der wird von Hand freigegeben und wenn der Rollladen höher als 100% ist gesperrt. Da würde die Lux-Schwäche gar nicht stören. Müsste dazu allerdings unters Bett... Irgendwas ist immer....

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, mach das mal, die Verbesserung im unteren Luxbereich ist m.E. signifikant.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDorf
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    stimmt, zumal die erste Serie (bis zur Hardwareänderung) eigentlich immer zu geringe Helligkeitswerte erkannt hat.

    Jetzt habe ich auch schon diesen Dreher drin.
    Vermutung: Das ist ein Sensor aus der ersten Serie, der tendenziell zu niedrige Luxwerte erkennt.

    Welche HW Revision steht denn auf dem Aufkleber? Bei mir war die HW Änderung für bessere Erkennung von niedrigen Luxwerten in der R2.6 KW50/22 umgesetzt.
    Falls es wirklich eine ältere HW Revision sein sollte, ggf. mal mit dem MDT Support sprechen.
    Tja Bernhard...da hast du vermutlich Recht: ich habe eine R2.5...

    Ich habe mal gemessen: das Teil löst schon bei 30 Lux aus...
    Ich werde mal den MDT Support anfunken!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    stimmt, zumal die erste Serie (bis zur Hardwareänderung) eigentlich immer zu geringe Helligkeitswerte erkannt hat.

    Jetzt habe ich auch schon diesen Dreher drin.
    Vermutung: Das ist ein Sensor aus der ersten Serie, der tendenziell zu niedrige Luxwerte erkennt.

    Welche HW Revision steht denn auf dem Aufkleber? Bei mir war die HW Änderung für bessere Erkennung von niedrigen Luxwerten in der R2.6 KW50/22 umgesetzt.
    Falls es wirklich eine ältere HW Revision sein sollte, ggf. mal mit dem MDT Support sprechen.
    Zuletzt geändert von willisurf; 29.07.2023, 09:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    ..und verbinde mal eine GA mit der Helligkeit und schau dir die Werte an, ist schon extrem komisch.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Upsi... war wohl noch zu früh für mich 🤣

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDorf
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Es sind ja Wandbewegungsmelder. Könnte es sein, das Du im Vorbeigehen den Sensor verdunkelst?
    Neee Bernhard...das passiert auch mit genügend Abstand. Ich werde mal die 2 Objekte testen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDorf
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Du musst erstmal den Schaltausgang 2 für Nacht aktivieren über Parameter Tag/Nacht getrennte Objekte. Ausgang 1 für Tag bleibt dann frei.
    Siehe Handbuch S.23.
    Ah...ok...das werde ich mal ausprobieren. Werde berichten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von MDorf Beitrag anzeigen
    Allerdings schalten sie mir bei "Dunkelheit" einfach zu früh.
    Es sind ja Wandbewegungsmelder. Könnte es sein, das Du im Vorbeigehen den Sensor verdunkelst?