Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
So ganz schlau werde ich aus der "Softwarebeschreibung" des Aktors auch nicht ohne weiteres. So wie ich das verstehe, kann der Aktor automatisch zwischen Heizen und Kühlen umschalten, auch wenn ein externer Regler einsetzt wird. Eine Logik ist dafür nicht erforderlich.
Fehler gefunden...Elektriker hat das N Leiter vom Ventil nicht angeschlossen.... es kühlt jetzt.
Kann ich jetzt über MDT Bedienzentrale der das Temperatur im Raum auch misst, sagen wir so, das Temperatur auf 19 Grad einstellen, und das FanCoiler fängt an zum Kühlen ? Oder muss Man da irgendwelche Logik machen?
Genau...über Testmodus habe ich es vergessen zum Testen, bin wieder am Freitag zu Hause, dann teste ich es.
Ich muss dann auf jeden Fall mein Taster mit Bedienzentrale tauschen
Wenn ich mich nicht ganz vertue, kann der MDT Glastaster nicht der Regler sein. Der kann zwar einen Temperatursensor haben, je nach Modell, aber einen Regler hat der nicht. Dafür müsste es dann der "Glas Temperaturregler Smart" sein oder die "Glasbedienzentrale Smart". So wie ich deinen Aktor verstehe, kann man nur einen Temperatursensor direkt anschließen. Der Aktor kann keine Raum-Temperatur via KNX empfangen und damit seinen internen Regler füttern.
Der Aktor hat einen Testmodus. Hast du den mal ausprobiert? Also manuell direkt am Aktor die Tasten gedrückt, um zu schauen, ob die Anlage dahinter überhaupt reagiert?
mein deutsch ist nicht so gut dass ich es richtig erläutern kann, für dich gleich meine Frage zum verstehen. Dazu, entschuldige ich mich vorab...
Weil ich keinen Fühler auf die E1 hab, ist der Aktor mit externer Regler eingestellt, ich nutze das Temperaturwert vom MDT Glastaster der in mein Zimmer steht. Was kann dann ein Regler vom FanCoil sein? Kann das der MDT Glastaster sein oder muss das was anderes sein?
Jetzt zurück zum das erste Frage.. Im Handbuch vom Schneider FanCoil Aktor, steht dass wenn das Kühl oder Heiz Modus aktiv ist mit irgendwelche Lüfterstufe, öffnet das Ventil und das kaltes oder warmeswasser fließt durch. Im Bus Diagnose, sehe ich das es so "software technisch" auch passiert hat, aber es kühlt nicht. Wasser "abfluss" ist am 12 Grad und "rückfluss" ist auch am 12 Grad und sollte mind. 4 Grad unterschied sein. Deswegen denke ich das der Ventil garnicht aufmacht und dass ich hier irgendwas falsch parametriert hab.
Wie ich es am Aktor sehen kann ist das Ventil direkt am V+, V- angeschlossen ist...
Hoffentlich habe ich es jetzt besser erklärt...
Danke für die Erläuterung, jetzt verstehe ich dich besser. Du liest also auf den KO 2 und 13 jeweils eine "1", nehme ich an? Das wäre dann die Kombination "Heizen" + "Lüfter Stufe 3". Dann wundert es mich nicht, dass da keine kalte Luft rauskommt. Oder meintest du KO 3 und 13?
Das Bus zeigt es so und das Schneider Aktor mit seinen LEDs. KO 2 und KO 13. Ich habe es noch nicht mit einem Taster verknüpft ich schalte es momentan im Testphase nur über Bus direkt.
Mach bitte mal richtige Screenshots, keine Handyfotos. Wenn nicht der gesamte Bildschirm sichtbar ist, muss man schon mal rätseln, was genau gezeigt wird.
Was meinst du mit "der Aktor zeigt auf Kühlung mit Stufe 3"? Ist das ein Wert auf dem KNX-Bus? Welches KO des Aktors hat diesen Wert? Wie sehen die anderen Werte des Aktors aus?
Vielleicht fangen wir noch mal weiter vor an. Mach bitte Bilder von den verwendeten Gruppenadressen und den Verknüpfungen dieser GA an die KO der beteiligten Geräte.
Es ist eigentlich eingestellt, der Aktor zeigt auf Kühlung mit Stufe 3, aber es sieht aus als der Ventil nicht aufgemacht hat, weil es kommt kein kaltes Luft raus...
unten auch paar bilder...wo liegt mein Fehler?
es soll so funktionieren, wenn Sollwert auf 20 Grad einfestellt ist, soll er Kühlen, wenn höher soll er heizen...
Nee, bin jetzt nur beim gedanken, nehme morgen das Zeit und versuch was, dann sende ich es auch hier als check. Wollte eigentlich auf das Grundprinzip vom Konvektoren im Hausautomatik nachfragen. Melde mich auf jeden Fall
Das habe ich doch geschrieben. Oder zumindest habe ich das geschrieben, was ich im Handbuch verstanden habe: KO 0 des Aktors mit einem von dir zu wählenden KO des Tasters.
Oder verstehe ich die Frage nicht? Hängst du in deinen Gedanken fest oder sitzt du vor der ETS und kannst diese nicht bedienen? Im zweiten Fall poste gerne mal Screenshots von den GA und Parametern der Geräte, insb. vom Aktor.
Du wirfst mir gerade zu viele Dinge in deine "Problembeschreibung" hinein. Im ersten Beitrag führst du ein Ventil an, welches du im Moment gar nicht beeinflussen möchtest. Oder meinst du das mit "manuelles Einschalten"? Im zweiten Post bringt du eine FBH mit AKH in Spiel. Aber auch das spielt offenbar für dich erstmal keine Rolle. In den meisten Fälle ist es zwar hilfreich das Gesamt-Kunstwerk zu kennen, aber hier möchtest du dich Stück für Stück herantasten. Dann bitte auch erstmal darauf fokussieren.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du für den Anfang lediglich mit dem Glastaster dem Gebläse-Aktor mitteilen, welche Lüfterstufe er einschalten soll. Ich hoffe, dass dies hier das Handbuch zu dem Aktor ist. Demnach solltest du auf das KO 0 des Aktors die gewünschte Lüfterstufe schicken. Welches KO vom Taster du dafür verwendest, ist dir überlassen. Je nachdem welche Taste du dafür verwenden möchtest, ist es eben ein anderes Objekt.
Aber welche Werte du verschicken musst, kann ich dir leider nicht sagen. Da verstehe ich die Anleitung des Aktors nicht. Ich nehme an, dass du den Aktor auf "Lüfter" einstellen musst, um die Gebläsestufen schalten zu können.
Danke für das Antwort.
Ich habe Fußbodenheizung (und MDT AKH), Glastaster als Temperaturfühler und Konvektor im Decke. Mir ist zuerst nicht klar welche KO auf Aktor und Taster verbunden werden sollten. Und wie der Aktor und Taster parametriert werden sollten für Manuelle einschalten und Gebläse Stufen zum ändern.
Wenn ich erst das verstanden habe, werde ich über Automatik denken..
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.