Hallo KNX-Forum,
gestern hatte ich für alle KNX Linienkoppler und IP-Router alle KNX-Secure entfernt (d.h. konkret lediglich die Häkchen aus den ETS-Eigenschaften der LKs entfernt), die vormals in der erfolgreich in Betrieb genommenen Anlage gesetzt waren. Die Hintergründe dazu will ich hier nicht eingehen, da das nicht Thema dieser Frage sein soll.
Seitdem ist die Kommunikiation zwischen den Linien gestört. Konkret habe ich alle meine Gateways (z.B. Sonos, DALI) auf der Hauptlinie und die Taster natürlich u.a. über alle Nebenlinien verteilt. Die Taster können keine Befehle mehr zu den GW senden. Taster senden aber weiter erfolgreich ihre Befehle zu den Aktoren (SA, JAL, ...) innerhalb ihrer Linie - also bspw. einfache per SA-Aktor geschaltete Lampen, Jalousieansteuerung usw.
Alle KNX-Geräte des Gesamtsystems wurden vollständig neu programmiert; das DALI-GW ebenfalls per DCA. Damit dachte ich wären die Tabellen innerhalb der Koppler aktualisiert und es sollte alles funktionieren. Aber es hat nicht zum Erfolg geführt. Die ETS-Programmierung ist vollständig, also alle GAs sind unverändert geblieben und vollständig.
Auf dem Busmonitor, der über den IP-Router an der Hauptlinie liegt, sehe ich auch keine Taster-Befehle von den Nebenlinien. Kann aber über die ETS die DALI-Befehle erfolgreich absetzen - wohl auch weil der IP-Router und das DALI-GW auf der Hauptlinie liegen.
Was kann ich hier tun? Braucht ihr mehr Infos zur Fehlersuche?
Freundliche Grüße
Michael
P.S.: habe grds. MDT-Komponenten mit wenigen Ausnahmen; bspw. SONOS-GW ist von ise, Modbus-RTU-GW bzw. TCP-GW von Weinzierl.
gestern hatte ich für alle KNX Linienkoppler und IP-Router alle KNX-Secure entfernt (d.h. konkret lediglich die Häkchen aus den ETS-Eigenschaften der LKs entfernt), die vormals in der erfolgreich in Betrieb genommenen Anlage gesetzt waren. Die Hintergründe dazu will ich hier nicht eingehen, da das nicht Thema dieser Frage sein soll.
Seitdem ist die Kommunikiation zwischen den Linien gestört. Konkret habe ich alle meine Gateways (z.B. Sonos, DALI) auf der Hauptlinie und die Taster natürlich u.a. über alle Nebenlinien verteilt. Die Taster können keine Befehle mehr zu den GW senden. Taster senden aber weiter erfolgreich ihre Befehle zu den Aktoren (SA, JAL, ...) innerhalb ihrer Linie - also bspw. einfache per SA-Aktor geschaltete Lampen, Jalousieansteuerung usw.
Alle KNX-Geräte des Gesamtsystems wurden vollständig neu programmiert; das DALI-GW ebenfalls per DCA. Damit dachte ich wären die Tabellen innerhalb der Koppler aktualisiert und es sollte alles funktionieren. Aber es hat nicht zum Erfolg geführt. Die ETS-Programmierung ist vollständig, also alle GAs sind unverändert geblieben und vollständig.
Auf dem Busmonitor, der über den IP-Router an der Hauptlinie liegt, sehe ich auch keine Taster-Befehle von den Nebenlinien. Kann aber über die ETS die DALI-Befehle erfolgreich absetzen - wohl auch weil der IP-Router und das DALI-GW auf der Hauptlinie liegen.
Was kann ich hier tun? Braucht ihr mehr Infos zur Fehlersuche?
Freundliche Grüße
Michael
P.S.: habe grds. MDT-Komponenten mit wenigen Ausnahmen; bspw. SONOS-GW ist von ise, Modbus-RTU-GW bzw. TCP-GW von Weinzierl.