Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Licht Wechselschaltung mit zwei Tastern inklusive Central Funktion

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Licht Wechselschaltung mit zwei Tastern inklusive Central Funktion

    Ein Licht soll durch zwei örtlich getrennte KNX-Taster genau wie in der "analogen Welt" mit der Wechselschaltung bedienbar sein.
    Hierzu wurde die XOR Logik des MDT Schaltaktors beschaltet. Das funktioniert auch so weit. Über beide Schalter lässt sich das Licht "umschalten".

    image.png
    Leider (ich vermute das ist ein Bug) ignoriert der Schalt-Aktor die Zentralfunktionen mit diesen Settings beharrlich. Sie sind natürlich für den Kanal aktiviert.
    Wie macht man das üblicherweise richtig? Wie realisiert man einen solchen "Alles Licht aus" Button in solchen Fällen?
  • Als Antwort markiert von mgil am 22.10.2023, 08:20.

    Der gewünschte "Alles Licht aus" Button kann so realisiert werden:
    • Den Taster so einstellen, dass er bei jedem Drücken ein AUS-Telegramm sendet.
    • Dafür eine eigene GA = "Alles Licht aus" verwenden.
    • Diese GA an alle Aktor-Eingänge verbinden, zusätzlich zu den funktionalen Schalt-GAs.

    Kommentar


      #2
      Bitte schau dir KNX Grundlagen an. Es gibt überhaupt keinen Grund für so etwas simples eine XOR Logik zu verwenden. Bei MDT Tastern heißt die 1 Tasten Funktion „Umschalten“

      Kommentar


        #3
        Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
        Bitte schau dir KNX Grundlagen an. Es gibt überhaupt keinen Grund für so etwas simples eine XOR Logik zu verwenden. Bei MDT Tastern heißt die 1 Tasten Funktion „Umschalten“
        Mir ist das grad furchbar peinlich. Konnte das wirklich ohne Logik lösen. 😳

        Kommentar


          #4
          Der gewünschte "Alles Licht aus" Button kann so realisiert werden:
          • Den Taster so einstellen, dass er bei jedem Drücken ein AUS-Telegramm sendet.
          • Dafür eine eigene GA = "Alles Licht aus" verwenden.
          • Diese GA an alle Aktor-Eingänge verbinden, zusätzlich zu den funktionalen Schalt-GAs.

          Kommentar