    Guten Tag,

    ich beobachte bei mir seit einiger Zeit das die Tiefgaragentore die in unserem Gebäude überwacht werden immer kurzzeitig für eine Millisekunde offen und wieder geschlossen gemeldet werden. Das ganze zu Zeiten in denen im Gebäude keiner ein und aus geht (fährt).
    Dies betrifft alle 4 Tore die an zwei verschiedenen MDT BE-04001.02 Tasterinterfaces hängen. Zwei Tore werden mit einfachen Reedkontakten in der Zarge (ABUS VdS zertifizierte) und zwei mit Torkontakten für den Bodenaufbau (auch ABUS) überwacht.
    Ist ein/dieses Tasterinterface eventuell dafür nicht geeignet oder was könnte die Ursache dafür sein? Überprüfung mit Multimeter zeigt das der Reedkontakt ordentlich funktioniert.
    Weitere Beobachtung ist ja das das ganze zyklisch zu immer den selben Zeiten passiert, was könnte die Ursache dafür sein?



    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2


    Seine eigenen Fragen beantworten ist auch schön...
    Ich vermute da es bei allen Eingängen eingestellt war zyklisch senden und es ein invertiertes Objekt gibt was nur offen statt geschlossen heißt. Wenn man die logs liest wird ja auch immer zuerst das geschlossen Telegramm gesendet und dann das offen Telegramm.

    Habe es jetzt geändert und werde die Logs beobachten

    Entschuldigung nocmal für den Threadspam, das könnte dann auch gelöscht werden.

    Kommentar


      #3
      Du hast zwei GA. Eine für geschlossen (im Screenshot Ein=wahr) und eine für geschlossen (im Screenshot Aus=unwahr) somit stimmt doch alles. Das zyklische senden der beiden Zustände kommt doch vom Binäreingang.
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        Du hast zwei GA. Eine für geschlossen (im Screenshot Ein=wahr) und eine für geschlossen (im Screenshot Aus=unwahr) somit stimmt doch alles.
        Ja das ich zwei GA habe war mir bewusst, ich habe in den Logs nur übersehen das geschlossen immer vor offen kam und das es zu festen Zeiten kam, dann wäre es mir schon früher von selbst klar geworden