MDT Glastaster RF 2 verschiedene Neutralleiter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Glastaster RF 2 verschiedene Neutralleiter

    Hallo, ich muss in einem Raum einen MDT Glastaster RF RF-GTT8W.01 einsetzen, aber mit einer besonderen Konstellation und zwar 2 verschiedene Neutralleiter. Wenn ich das Blatt richtig lese müßte das gehen oder ? https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ton_8_fold.pdf

    Danke

    Gruß

    #2
    Leider kann ich nicht beurteilen, ob das geht bzw. ob eine solche Idee gefährlich werden kann.

    Ich frage mich aber, die du auf die Idee kommst, dass du zwei N anschließen könntest? Das von dir verlinkte PDF sagt "mach es wie auf der Zeichnung". Und auf der Zeichnung gibt es genau einen N, keine zwei.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
      Das von dir verlinkte PDF sagt "mach es wie auf der Zeichnung".
      Nein, die Zeichnung ist ein Anschlußbeispiel wie HJK immer wieder in anderen Threads betont hat und wie es auch drüber steht.
      Das bedeutet jetzt aber nicht zwingend, daß man einen 2. N anschließen darf/kann.

      Kommentar


        #4
        Für mich sieht das wie zwei getrennte Geräte aus, die nur durch das Bedienfeld verbunden werden. Aber das muss dein Eli entscheiden oder du informierst dich direkt bei MDT.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Ja, sind bei dem 8-fach Taster 2 getrennte Aktoren. Da kann man unterschiedliche Neutralleiter benutzen.

          Kommentar


            #6
            Ok, danke an alle. Gruß

            Kommentar