Zitat von Kottemann
Beitrag anzeigen
Wenn 3 Ausgänge im Heizungsaktor aktiv sind, kann der erste Kanal am Anfang der Zykluszeit einschalten, der zweite Kanal nach einem Drittel der Zykluszeit einschalten und der dritte Kanal nach zwei Drittel der Zykluszeit einschalten. Wenn dann jeder Kanal genau die Zeitdauer eingeschaltet bleibt wie der Stellwert vom Regler es vorgibt, dann ist das Ergebnis identisch; die von jedem Heizkreis abgegebene Wärmemenge ist bei passendem hydraulischen Abgleich gleich, sie hängt nicht von den Zeitpunkten des Schaltens vom Ventil ab, sondern nur vom Verhältnis Einschaltzeit zu Ausschaltzeit.
Kommentar