    Hallo, ich versuche gerade eine eigentlich simple Logik, mit Hilfe des MDT Logikmoduls:


    Formatwandler:

    Wenn Eingang 1 TRUE -> Sende Wert (Sekunden) 240s
    Wenn Eingang 0 FALSE -> Sende Wert (Sekdunden) 63s


    Problem, das Logikmodul kann offenbar nur DPT 9.001 (s) senden, und der Steinel True Presence in meinem Fall nur 7.005 (s) empfangen

    Probiere ich diese umustellen kommen nur blöde Zahlen raus, sieht aus, als ob bei 7.005 das Logikmodul mit Temperaturen in °C rechnen, wenn ich bspw. 1 eingebe kommt 100, 3 = 300. Wenn ich 63 als Wert schicken will, kommt bspw. 5671 siehe Screenshot.


    Danke für Eure Hilfe
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Der DPT 7.xxx ist ein Ganzzahlwert ohen Vorzeichen mit 16 Bit und damit relativ einfach zu verstehen. Den Faktor 100 erwarte ich im DPT 7.003 oder 9.001, die Zeitdauer in 10 ms Vielfache angibt, also 300 * 10 ms für 3 s.

    Dazu im Gegensatz ist der DPT 9.xxx eine Zahl mit Vorzeichen, Exponent und Ziffern in einem Format, das als PDT_KNX_FLOAT eindeutig definiert ist, aber deswegen nicht leicht zu verstehen ist.

    Die 240 sind im Format DPT 9.001 dann 2,4 und für die 63 brauchst Du nur 0,63