Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizungsaktor macht Stellantrieb nicht auf

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    als da ewig den Fehler auf KNX/Eli Seite zu suchen.
    Ähm, wenn ich jemanden dazu beauftrage, ein Werk herzustellen (Werkvertrag - klassisch zwischen Bauherren und Unternehmen) - schuldet der Auftragnehmer ein mangelfreies Werk.

    Wenn ich dazu beauftrage und das vereinbarte Ergebnis nicht dem entspricht, was vereinbart wurde, liegt ein Gewährleistungsanspruch vor. Wenn ein Raum extrem übersteuert und die ganze Regelung offensichtlich nicht funktioniert, ist das sein gutes Recht.

    Sollte der Heizungsinstallateuer seine verlegten Heizkreise ordnungsgemäß beschriftet haben, hat entweder der Elektriker oder der Programmierer/Parametrierer einen Fehler gemacht.

    Warum sollte man dort nicht den Fehler suchen; bzw. die nicht den Fehler suchen lassen?
    Dafür hat er schließlich bezahlt…

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Bauherr2021 Beitrag anzeigen
    An der Programmierung reseten kann ich dabei aber nicht oder?
    Ohne ETS hast Du keinen Zugriff auf die Programmierung, da kann nichts passieren.

    Habe ich das richtig verstanden: "Ohne ETS" ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Wenn im Sommer 22 Grad im Raum ist und nicht 24 Grad mag das funktionieren.
    Die Familie scheint gerade auch nicht mit der Heizungssteuerung zufrieden zu sein. Dann lieber mal nen Tag frieren (bei mir wird erst ab 18 Grad der Ofen angeworfen, jeder wie er Kleidung hat) als da ewig den Fehler auf KNX/Eli Seite zu suchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bauherr2021
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Der MDT Heizungsaktor hat ein sinnvolles Diagnoseobjekt und hat auch einen Testmodus, bei dem hintereinander alle Kreise einzeln angesteuert werden. (Bitte in der Beschreibung nachschauen, wie der aktiviert wird) das sollte dir auch einen ersten Eindruck vermitteln.
    Viel Erfolg Florian
    Das ist vermutlich die beste Lösung. Dafür muss ich natürlich wissen wie die Kanäle belegt sind. Wenn ich die Liste vom Eli finde werde ich das heute mal machen. Danke für den Tipp. An der Programmierung reseten kann ich dabei aber nicht oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Ein Infrarottermometer hilft da auch sehr gut. Alle Stellantriebe zu, einen abschrauben und gucken wo der Fußboden warm wird.
    Ist im Winter faktisch nicht durchführbar.
    Estrichtemperatur (vermutlich) ist = 24 Grad, Raumtemperatur = 22 Grad…
    Wie viele Tage soll er denn warten und frieren (es kühlen dann alle Räume erst mal aus) bis der Boden kalt genug ist, um mit einem Infrarottermometer beim Anheizen irgendeine Veränderung feststellen kann?

    Im Sommer mag das ja gehen, ohne das einem die Familie den Kopf abreißt…

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Ein Infrarottermometer hilft da auch sehr gut. Alle Stellantriebe zu, einen abschrauben und gucken wo der Fußboden warm wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Der MDT Heizungsaktor hat ein sinnvolles Diagnoseobjekt und hat auch einen Testmodus, bei dem hintereinander alle Kreise einzeln angesteuert werden. (Bitte in der Beschreibung nachschauen, wie der aktiviert wird) das sollte dir auch einen ersten Eindruck vermitteln.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Kleiner Workaround:
    Das einfachste wäre, die Regelungen zum Zuordnen der Räume alle auf 2-Punkt zu parametrieren, da der dann recht zügig (eigentlich unverzögert und ohne PWM) das Stellglied ansteuert.

    Dazu alle Räume auf „Kalt“ stellen (entweder niedrige Temperatur einstellen oder in den Frostschutz wechseln). Alle Stellantriebe dürften dann keine Spannung vom Regler mehr erhalten.

    Dann im ersten Raum die Temperatur soweit erhöhen, dass der Regler den Antrieb einschaltet.
    Danach messen, welcher Antrieb mit Spannung versorgt wird und ob dieser auch auf dem richtigen Heizkreis aufgesteckt ist. Wenn der zum Heizkreis passt, dann OK.
    Wenn nicht, entweder umstecken, umverdrahten oder umparametrieren.
    Zum Schluss die Temperatur wieder herunterregeln damit es weiter keine Verwechslung geben kann.

    Das machst du hintereinander mit allen Räumen.
    Wegen des sprunghaften Verhaltens des Zweipunktreglers und der einfachen Spannungsmessung muss man nicht warten, bis merklich was Abkühlt oder der stetige Regler mit seiner Ansteuerung zeitverzögert etwas tut. Dadurch das man das explizit immer nur mit einem Raum durchführt, ist ein Verwechseln ausgeschlossen.

    Wenn alle Heizkreise richtig zugeordnet worden sind, kann die Regelung der Heizkreise wieder auf Stetig umgestellt und die Regelparameter für die Räume angepasst werden.

    Das sollte funktionieren und man benötigt pro Heizkreis rund eine Viertelstunde. Dafür nimmst du dir am besten den Elektriker und den Programmierer dazu; dann ist das alles in kurzer Zeit geklärt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bauherr2021
    antwortet
    Daran hatte ich ehrlich gesagt mittlerweile auch schon auch schon gedacht. Es ist zwar schon der zweite Winter, aber im ersten hatte es auch schon nicht funktioniert. Da mussten wir uns aber mit anderen Problemen rumschlagen und haben mit der halb funktionierenden Lösung gelebt.

    Gibt es eine andere Möglichkeit für mich außer jeden Raum einzeln zu testen? Mir fällt gerade nur ein jeden Raum außer einen unter die IST Temperatur zu stellen und bei den Stellantrieben zu schauen. Mit der Trägheit der Stellantriebe kann das ja ganz schön dauern? Und etwas durchmessen kann ich leider nicht. Wäre so etwas über ETS prüfbar wenn man es denn schon könnte? 😅

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von Bauherr2021 Beitrag anzeigen
    Ja, die haben wir schon. Aber die Temperatur im Wohnzimmer ist mittlerweile seit Beginn des Heizens auf 24 C bei eingestellten 22.

    Im Bad genau umgekehrt 21 seit Tagen bei eingestellten 23.

    Die Trägheit hatte ich tatsächlich schon mit berücksichtigt, auch weil das der Programmierer auch sagte.
    Dieses Verhalten deutet auf vertauschte Heizkreise oder Sensoren. Im Neubau passiert das häufig.


    Einen Kommentar schreiben:


  • gmeindi
    antwortet
    Guten morgen Simon

    Hat die Heizungsregelung schon mal funktioniert oder ist das der erste Winter?

    Wenn der erste Winter, sind die Ventile den richtigen Räumen (Raumthermotsten) zugeordnet?

    Nicht das der Raumthermotat Wohnen das Ventil vom Bad regelt....

    Es Grüessli

    Marks

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ohne Hilfsmittel wie die ETS fällt mir nur ein, hinsetzen und mit Uhr die hoffentlich sichtbare Ventilstellung beobachten. Jeden Schaltvorgang notieren; es kann wenige Minuten dauern, bis das Ventil komplett offen / geschlossen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bauherr2021
    antwortet
    Du meinst die Anfrage soll ich so stellen, oder wie bestimme ich die Zeiten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Und wie lauten die gemessenen Zeiten für Öffnen und Schließen der Ventile in den beiden Räumen? Zusammen mit den gemessenen Temperaturen und eingestellten Sollwerten kann man daraus eine Anfrage an den formulieren, der im Hintergrund die Sachen programmiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bauherr2021
    antwortet
    Ja, die haben wir schon. Aber die Temperatur im Wohnzimmer ist mittlerweile seit Beginn des Heizens auf 24 C bei eingestellten 22.

    Im Bad genau umgekehrt 21 seit Tagen bei eingestellten 23.

    Die Trägheit hatte ich tatsächlich schon mit berücksichtigt, auch weil das der Programmierer auch sagte.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X