Heizungsaktor macht Stellantrieb nicht auf

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxPaul
    antwortet
    mein erster Rat lautet: Mehr Geduld aufbringen.
    Ohne die Einstellungen im AKH zu kennen, muss ich mit PWM rechnen und einer Zykluszeit zwischen 10 Minuten und 30 Minuten. Diese Zeitspanne muss man die Ventilstellung beobachten, eine Momentaufnahme nutzt gar nichts.
    Wenn alles richtig programmiert ist, muss ein Teil der Zykluszeit das Ventil offen sein und der andere Teil der Zykluszeit ist das Ventil geschlossen sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bauherr2021
    hat ein Thema erstellt Heizungsaktor macht Stellantrieb nicht auf.

    Heizungsaktor macht Stellantrieb nicht auf

    Hallo zusammen,

    Ich habe noch eine zweite Frage. Wir haben MDT Heizungsaktoren die unsere Stellmotoren auf und zu machen sollen beim Kühlen (Erdwärmepumpe über FBH) und beim Heizen. Aktuell haben wir folgendes Problem. Es gehen nicht alle Stellmotoren auf (GIRA App Soll auf 22 und IST bei 21) bzw. manche sind offen obwohl die IST Temperatur über dem Soll liegt. Die Temperatur wird in den Räumen über die Glastaster gemessen. Gut möglich, dass die Regelung der Stellmotoren gar nicht funktioniert. Wenn ich die Stellmotoren abnehme, haben wir auch Durchfluss. Also liegt das Problem entweder bei den Stellmotoren oder den Aktoren. Mit unserem Elektriker kriegen wir das nicht in den Griff. Nicht das er der Problemlösung nicht mächtig wäre, aber er schiebt das Problem immer zu demjenigen der im Hintergrund die Sachen programmiert. Der wiederum sagt es würde von seiner Seite aus so aussehen als würde es funktionieren. Hat jemand einen Rat worauf ich achten könnte, damit ich das Problem mal eingrenzen und dann besser kommunizieren kann damit das funktioniert? Also damit ich dann gezielt dem Elektriker auf die Finger klopfen kann?

    Grüße