Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizungsaktor - Ventil geht ständig auf und zu

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Das machen alle Regler bei uns.

    Kommentar


      #17
      In allen Anlagen, die ich programmiert habe, wurde kein einziger mit Warmwasser betriebener Heizer getaktet angefahren, da dies die Lebensdauer der Ventile und deren Stellantriebe minimiert hätte. Um das Ausgangssignal des Reglers wurde ein Totband von meist 1% gelegt, um ineffektive Stellvorgänge zu vermeiden. Bei thermoelektrischen Stellantrieben habe ich deren thermische Trägheit per PWM-Zykluszeit von weniger als einer Minute ausgenutzt und dadurch die T°schwankungen am Ausgang des Heizers minimiert, aber auch den Verschleiß am Stellorgan.
      Wie schafft es ein P-Regler, in beide Richtungen zu arbeiten, wenn das Stellorgan nur positive Zahlen verwerten kann?

      Kommentar


        #18
        Das lässt sich softwareseitig ganz einfach lösen.

        Kommentar

        Lädt...
        X