Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT SCN-IP100.03 - Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • kloiner
    antwortet
    Hallo zusammen,

    erstmal vielen Dank für die Tips und Infos (vor allem an Bingo2000) ... ich habe die IP Schnittstelle sauber zum Laufen bekommen. Nach gefühlt 50x Werksreset und austesten verschiedener Vorgehenseweisen und Einstellungen klappt es nun.

    1. Auch wenn man ohne die Secure-Funktion arbeiten möchte, sollte man die knxprod mit Secure-Funktion nehmen
    2. Wenn man dann den Anweisungen von Bingo2000 (s. oben) folgt bekommt man die Schnittstelle sauber zum laufen
    3. Die Reihenfolge bei der Vergabe der Tunne PAs ist gemäß Anleitung einzuhalten, ansonsten kommt da nur murks raus

    Unterm Strich ein etwas komplexeres Vorgehen erforderlich, um den Router zum Laufen zu bekommen ...

    Schönen Gruß
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Zitat von bingo2000 Beitrag anzeigen
    das ganze ohne Secure laufen zu lassen (denke mal du brauchst es auch für Home Assistant oder so)
    Nee, HA kommt ganz gut mit Secure zurecht 😉

    Und wenn mans wirklich nicht will, müsste man doch auch bei der Secure Applikation das IP-Secure deaktivieren können (für Tunnelling oder auch für Routing) - das geht bei jedem anderen Router doch auch (da gibts soweit ich weiß auch immer nur eine Applikation).
    Zuletzt geändert von meti; 10.12.2023, 20:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    bingo2000 vielen Dank!

    Ich teste das die Tage mal aus. Korrekt ich benötige es für die Tasmota Steckdosen!

    Ich berichte ...

    Guten start in die Arbeitswoche
    Gruß
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • bingo2000
    antwortet
    kloiner

    habe mich heute auch Stundenlang mit dem blöden MDT IP Router beschäftigt.... der ist so hakelig und unfreundlich in der Bedienung - das ist ein kraussss

    Ich habe es jetzt hinbekommen das ganze ohne Secure laufen zu lassen (denke mal du brauchst es auch für Home Assistant oder so):
    • immer die neusten Applikationen verwenden (im Moment 2.3 + 2.0) [auch wenn das steht mit Secure]
    • auf Werkseinstellungen zurück setzen
    • in ETS Geräte neu aufnehmen
    • in ETS beim einrichten auf der rechten Seite kann man ohne Secure auswählen
    • kleiner Stolperstein zu Schluss: Inbetriebnahme Passwort wird beim programmieren abgefragt, dort leer lassen (einfach nichts eintippen!) sonst geht es nicht.
    2023-12-10_18h46_58.png2023-12-10_18h53_14.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von kloiner Beitrag anzeigen
    Nun wollte ich "Sichere Inbetriebnahme" deaktivieren und das Applikationsprogramm nochmal übertragen ... da hakt es dann wieder "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit" ...
    Wenn du den schon sicher in Betrieb genommen hast, musst du natürlich erste einen Werksreset durchführen, um wieder unsecure übertragen zu können...

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    So ...

    ich habe jetzt den IP Router auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. E

    Dann für den IP-Router und den eMail-Teil jeweils die Applikation mit Secure auf das Gerät übertragen. Das hat alles funktioniert.

    Die PAs sind nun hoffentlich auch sauber:
    1.0.0 IP Router
    1.0.6 IP Router eMail-Teil
    1.0.240 Tunnel 1
    1.0.241 Tunnel 2
    1.0.242 Tunnel 3
    1.0.243 Tunnel 4

    Die RF+ Linie arbeitet und meine Visu funktioniert (Smart Visu Server) auch einwandfrei.

    Nun wollte ich "Sichere Inbetriebnahme" deaktivieren und das Applikationsprogramm nochmal übertragen ... da hakt es dann wieder "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit" ...

    Wenn ich "Sichere Inbetriebnahme" aktiviert lasse ... alles kein Problem.

    Noch weiss ich nicht, worauf dies einen Einfluss hat ... auf Weiterleitung von Telegrammen?!? ... ich möchte die Tasmota Steckdosen einsetzen!

    Danke euch erstmal!

    PS: Evtl. sollte MDT mal auf die Applikation schauen, die "ohne Secure" hakt wohl etwas.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Und erst mal das Gerät mit Factory-Reset wieder zurücksetzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Du kannst die Secure Datenbank nehmen und bei Abfrage des Schlüssels auf Abbrechen. Dann ist IP-Secure nicht aktiv.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    ... grafik.png

    Mehr steht nicht dabei!

    Aaaaaber ... ich habe jetzt mal die Applikation mit Secure versucht zu programmieren ... ohaaaa ... die ist draufgeflutscht wie nix!!!!

    D.h. es liegt an der Applikation, sonst würde diese ja nicht überspielt werden!

    Ich will die Secure-Thematik aber nicht. Ich kenne mich damit zu wenig aus ... hätte das Auswirkungen auf meinen RF+ Linie, dort hängt ein MDT RF+ Koppler, nicht dass ich da jetzt Probleme bekomme ... könnte ich das Secure einfach über die bestehende Installation drüber legen? ... hab gerade eher Lust mich damit auseinander zu setzen.


    Wenn ich jetzt die Applikation ohne Secure wieder überspielen will, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    grafik.png

    ... jetzt schimpft die ETS wegen der BCU ... aber die 091A ist für den IP Router! Dieser soll ja auch programmiert werden!


    Zuletzt geändert von kloiner; 10.12.2023, 11:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Bei der Übertragung mit Fehlermeldung: Das Schreiben in den Speicher ist fehlgeschlagen, müsste mehr dabeistehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    Nein, ein Downgrade macht keinen Sinn, eben!

    Die PA des IP Router ist 1.0.0 ... ich kann das Gerät auch auslesen und mir wird auch im Protokoll die 1.0.0 angezeigt.

    Im Linien-Scan zeigt er mir für die 1.0.0 die Maskenversion $091A ... für den eMeil Teil 1.0.6 die $07B0 ... müsste doch soweit passen.

    Auch wenn ich das Gerät auslese wird mir im Protokoll die Maskenversion $091A angezeigt.


    Wo erhalte ich die genaue Fehlermeldung ... ?!?!


    Die PA 1.0.0 ist eindeutig dem Router zugeordnet, darauf soll er die Applikation auch schreiben ... die 1.0.0 ist nur einmalig im Projekt vergeben ...

    Danke und Gruß
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ein Firmwaredowngrade ist Unsinn. Immer den aktuellen Stand verwenden.
    Du solltest erstmal mit der Diagnose die PA überprüfen. Meist ist da was vertauscht.
    Dann die genaue Fehlermeldung, insbesondere die Angaben zur Maskenversion. Dann hat man einen Hinweis, ob man versucht ein anderes Gerät zu beschreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    Guten Morgen,

    ich versuche ja die 1.1b zu programmieren. Bei diese erhalte ich die Fehlermeldung!

    Ein Firmware-Downgrade wäre auch eine Option ...

    Ich hatte nicht vor das Secure-Gedöns einzusetzen, aber evtl. versuche ich mal diese Applikation zu programmieren. MÜsste ich ja durch zurücksetzen auf die Werksteinstellung wieder "wegbekommen".

    Den eMail Bereich kann ich ohne Probleme programmieren ... flutscht durch wie nix

    Man man man ...
    Zuletzt geändert von kloiner; 10.12.2023, 10:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Ich weiß ja nicht, wo du geschaut hast, aber ich finde sie im Online-Katalog der ETS (5 & 6) und auf Homepage von MDT....
    Wobei die aktuelle Applikation ohne Secure wohl die 1.1b hat...


    Auch wenn ich mich gerade mal wieder frage, warum du die Firmware 4.0.4 hast und auf der Homepage nur die 3.06 zu finden ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    Vielen Dank!

    Ich hab gerade geschaut, aber wo finde ich die Version zum Download

    danke
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X