Zitat von willisurf
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Busch-Jäger Premium - Sensorabhängige Nachlaufzeit?
Einklappen
X
-
Beleuchtfix Wir haben auch eine Handbrause, da ist trotz warmem Wasser der Feuchtigkeitsgradient deutlich geringer. Aber ja, könnte man immer noch auswerten.Gruß Bernhard
Kommentar
-
Zitat von Wilantis Beitrag anzeigengbglace
Danke für die Anregungen. Ich habe deinen 1. Vorschlag eben probiert. Zwar habe ich es noch nicht sehr ausgiebig testen können aber es scheint zu funktionieren. Nachteil hier wäre aber, dass wenn man auch nur kurz den Duschbereich touchieren würde, direkt die lange Nachlaufzeit laufen würde. Dies könnte in unserem Bad schon hin und wieder passieren.
Die BJ PM kann man auf die Betriebsart Überwachung stellen (Erweiterte Parameter-Einstellungen -> Betriebsart), mit der man einen Überwachungszeitraum einstellen kann, so dass man das Einschalten beim kurzen Touchieren der Zone ausschließen kann. Allerdings geht das leider nicht, wenn der Präsenzkanal als Slave definiert ist.
Du könntest probieren, das KO in die gleiche GA mit dem anderen Kanal und dem Licht zu stecken, ob dann die Nachlaufzeit auf die längere, ausgelöst durch die Bewegung in Zone 3 + 4, überschrieben wird.
Kommentar