    Alle Dali ECG ohne Behaviour

    Hallo!

    Ich habe seit Erstinstallation folgendes Problem.

    Sowohl über die DCA App in der ETS6 als auch via Web Interface direkt am Gateway (MDT SCN-DA641P.04S DaliControl IP Gateway PRO64 DALI-2) kann ich zwar alle +40 Dali Lampen identifizieren, aber der Behaviour Reiter verschwindet.

    Ich kann die Lampen dann zwar noch über Gruppenadressen steuern (d.h. einer Gruppenadresse zuweisen), aber nicht mehr direkt.

    image.png

    Übersehe ich etwas, wenn ich die einzelnen ECG/Lampen direkt einer Gruppenadresse zuweisen will?

    LG

    #2
    Die Lampen (ECG) dürfen nicht gleichzeitig in einer Gruppe sein.

    Es geht nur Einzeln oder in Gruppe.

    Kommentar


      #3
      Danke!

      Da war ich wohl in der naiven Annahme, dass eine Gruppenzugehörigkeit die direkte Ansteuerung nicht beeinflusst.