Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Die Zuleitung verbinde ich in der UP Dose der Steckdose.
Dann würd ich die 3x1,5 weglassen und eine 7x1,5 verwenden. Außerdem beachte den Aufdruck in den Dosen bezüglich der maximalen Anzahl der Klemmen. Würde dann eher ne Elektronikdose von Kaiser verwenden, hast mehr Platz.
Ich hab bei mir in den Rollladen-Kästen eine Abzweigdose, wo der Rollladen-Motor an die Zuleitung angeschlossen ist.
Naja ich würde es mit Dosen auch nicht übertreiben. ggf kann man auf der langen Wand auch mal mittig noch nen Becher reinsetzen, das Kabel dann durchschlaufen und alles verputzen sodass man bei Bedarf später leist ne Dose nachrüsten kann... Aber alles zupflastern sieht optisch echt net aus....Wenn ich soviel flexibilität will/brauch würd ich fast schon über Bodenkanäle nachdenken und mir die Dosen an den Wänden dann weitesgehend komplett sparen.
20 Steckdosen und 4 LAN Dosen pro Zimmer sind eine stattliche Anzahl.
Nachdem der Elektriker mit keinem Wort erwähnt ist, und du schreibst dass du absichern wirst, nehme ich an, du klemmst dann auch im Verteiler rum?
Der Thread gehört eigentlich in das Nicht-KNX-EIB Subforum, da geht's nicht um KNX sondern Elektro-Basics
Ich persönlich würde die Deckenleuchten mit 5x1,5 verdrahten.
Wo verbindest du die Zuleitung 5x1,5 mit dem Rollladenmotor? Im Rollladenkasten oder in der UP-Dose der schaltbaren Steckdose? Wenn in der Schaltbaren Steckdose würde ich die 3x1,5 weglassen und die graue Ader aus der 5x1,5 für die Steckdose verwenden
Die Zuleitung verbinde ich in der UP Dose der Steckdose.
Ich habe mal die grobe Raumplanung angehängt. Ich bin jetzt dabei alle Rolladen mit 5x1,5 seperat anzufahren, alle Steckdosen mit 5x1,5 zu verdrahten und die Deckenleuchten mit 3x1,5 zu versorgen. Was sind eure Meinungen hierzu? In der Anlage ist der Grundriss vom Kinderzimmer. Die anderen Zimmer sind ähnlich aufgebaut und werden gleich versorgt.
Ich persönlich würde die Deckenleuchten mit 5x1,5 verdrahten.
Wo verbindest du die Zuleitung 5x1,5 mit dem Rollladenmotor? Im Rollladenkasten oder in der UP-Dose der schaltbaren Steckdose? Wenn in der Schaltbaren Steckdose würde ich die 3x1,5 weglassen und die graue Ader aus der 5x1,5 für die Steckdose verwenden
Ich habe mal die grobe Raumplanung angehängt. Ich bin jetzt dabei alle Rolladen mit 5x1,5 seperat anzufahren, alle Steckdosen mit 5x1,5 zu verdrahten und die Deckenleuchten mit 3x1,5 zu versorgen. Was sind eure Meinungen hierzu? In der Anlage ist der Grundriss vom Kinderzimmer. Die anderen Zimmer sind ähnlich aufgebaut und werden gleich versorgt.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Hast du dann Blinddeckel auf den Jalousiedosen? Und dann separat von den Steckdosen? Denn selbst wenn auf Steckdosenhöhe, im gleichen Abdeckrahmen kannst du die doch kaum verbauen, denn sonst hast du zwei Stromkreise hinter den Abdeckungen und damit imho eine viel größere Gefahr als mit der Steckdose im Jalousiekreis. Und wenn ich als Elektrofachkraft davon ausgehe, dass der RCD das ganze Zimmer stromlos schaltet, nun ja …. Ich bin ganz im Gegenteil froh, dass das in fast keinem Zimmer so ist.
Es kommt immer auf die baulichen Gegebenheiten und die persönlichen Wünsche an. Wir bevorzugen die Anschlussdosen der Jalousien in Steckdosenhöhe zu setzen und versuchen mit einem 7x1,5 einzuspeisen um 2 Motoren zu versorgen. Passt zu 90%. Mal bleibt ein Motor über, dann 5x1,5 ein anderes Mal macht es Sinn 3 Motoren zusammenzufassen. Dann halt ein 10x1,5.
Auch Einzelsteckdosen planen wir überwiegend mit 5x1,5 (außer es bleibt ganz sicher nur 1 Steckdose). In der Bauphase kommt man schnell auf die Idee, zu einer Steckdose eine weitere haben zu wollen…die dann schaltbar sein soll. Schon reicht 3x1,5 nicht mehr
Danke für die Antworten und den Denkanstoß. Ich würde dann eher dem Standard folgen und die Steckdose über eine seperate Leitung steuern bzw. dann absichern.
Was würdet ihr machen, wenn in einem Zimmer 2 Rolladen zu steuern sind? Jeweils eine eigene 5x1,5 Leitung ziehen oder beide an eine 7x1,5 Leitung klemmen?
Also ich hatte zu Beginn zu jedem Rollo eine 5x1,5 geplant. Zu den Fenstersteckdosen jeweils eine 3x1,5. Um das ganze zu vereinfachen, hab ich dann die Leitungen zusammengefasst.
Küche (Balkontür & Fenster ca. 50 cm auseinander): 7x1,5
Esszimmer (2 Motoren im Rollladenkasten, da Fensterfront 5 m breit ist): 7x1,5
Schlafzimmer (Balkontür & Fenster ca. 1 m auseinander) + Fenstersteckdosen: 7x1,5
Arbeitszimmer Rollladen + Fenstersteckdose: 5x1,5
Wohnzimmer Rollladen + Fenstersteckdose: 5x1,5
In der Unterverteilung hab ich bei den 7x1,5 L/L,L/L,L/PE/NT Reihenklemmen verwendet.
Von einer Elektrofachkraft darf man durchaus erwarten, dass die 5 Sicherheitsregeln eingehalten werden. Wer daran ein Unfall hat selbst schuld.
Ich denke dabei an folgendes Szenario...
Der Elektriker kommt und soll etwas machen. Er schaltet den LS ab, Licht im Raum geht aus, er prüft an einer Steckdose, spannungslos, alles ok... bis er dann zu der einen verhängnisvollen Steckdose kommt, die immer noch Saft hat
Sicher, man muss grundsätzlich jeden Draht vor dem Anfassen nochmal auf Spannungsfreiheit prüfen, aber mal Hand aufs Herz...
Wenn man durch Zusammenschalten Leitungen sparen möchte, dann ist es - meiner Meinung nach - sinnvoll dann auch darauf zu achten, dass alles an einem LS bzw. RCD/LS abzusichern, um obiges Szenario zu vermeiden. Das wollt ich damit sagen
Und im Wohnzimmer?
Und in der Waschküche?
Und beim Elektrogrill?
Und in der Küche?
....
Von einer Elektrofachkraft darf man durchaus erwarten, dass die 5 Sicherheitsregeln eingehalten werden. Wer daran ein Unfall hat selbst schuld.
Die Zuordnung der RCD ist absolut unkritisch. Die Gefahr, dass ein RCD an der Beschattung auslöst sollte eigentlich nicht höher sein, wie dass Wasser in eine Steckdose läuft.
In 25 Jahren habe ich noch kein Anruf gehabt, dass ein Beschattungsmotor der nach der IBN ein RCD zum auslösen gebracht hat.
Innenraum Steckdosen würden wir niemals mit Rollo/Jalosier/Raffstores gemeinsam versorgen.
Die Steckdose gehört zum RCD "Innenräume" (z.B. DG) und Rollo/Jalousie... gehört zum RCD "Jalousie".
1. Die Motoren liegen aussen und haben eine ganz andere Feuchtigkeitsgefahr als Steckdosen innen.
2. Zudem kommt die Gefahr bei Arbeiten am Stromkreis. Da schaltet einer das Zimmer ab und denkt alle Steckdosen sind frei, was sie auch sind bis er dann zu der Steckdose am Fenster kommt... Genau durch solche "Fehler" passieren viele Jahre danach Unfälle.
Bei uns hängen die Steckdosen in den Fensterlaibungen immer an den Steckdosen vom Zimmer (schaltbar, also eigene Ader einplanen).
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.