Hallo zusammen,
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum. Ich habe seit der KNX Installation (Neubau) vor über 4 Jahren noch ein grundlegendes Problem mit der Heizungs-Steuerung.
Problembeschreibung:
Wenn ich an unserer Wärmepumpe (Alpha Innotec) auf den Automatik-Modus stelle, heizt die Fußbodenheizung alle Räume auf (soweit so gut). Allerdings stoppt die Aufheizung nicht bei der im MDT Taster des jeweiligen Raums eingestellten Solltemperatur. Die Wärmepumpe heizt einfach maximal weiter, auch wenn die Ist-Temperatur bereits mehrere Grad über der Solltemperatur liegt. Ich behelfe mir dadurch, dass ich die Wärmepumpe per App dann einfach ausschalte bis es wieder zu kalt ist (ich weiß, darf man eig. keinem sagen 😁 ).
An manchen Kanälen des Aktors sehe ich im Schaltschrank, dass diese zumindest die Solltemperaturwerte korrekt erhalten (verhalten der LEDs nach Erreichen des Solltemperaturwerts ändert sich).
Aktoren:
1x MDT AHK-0800.02 (8-fach) – 2 Kanäle signalisieren LED Fehlercodes (bei einem 4x kurzes Blinken, beim anderen 2x kurzes Blinken)
1x MDT AHK-0400.02 (4-fach) – keine LED-Fehlercodes
Mein Bruder (DHH neben mir) hat quasi identische Komponenten. Habe mit ihm auch viele Parameter einzeln in ETS abgeglichen und wir sind hier auf keine Abweichungen gestoßen. Bei ihm läuft alles einwandfrei. Zudem sind wir in der Wärmepumpe alle Parameter durgegangen.
Die o.g. Fehlercodes sollten doch eig. nicht die Ursache für dieses grundlegende Problem sein, oder? Schließlich betrifft dieses ja alle Räume.
Ich hänge mal noch den Mitschnitt des Gruppenmonitors an. Evtl. hilft dieser bei der Eingrenzung? Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum. Ich habe seit der KNX Installation (Neubau) vor über 4 Jahren noch ein grundlegendes Problem mit der Heizungs-Steuerung.
Problembeschreibung:
Wenn ich an unserer Wärmepumpe (Alpha Innotec) auf den Automatik-Modus stelle, heizt die Fußbodenheizung alle Räume auf (soweit so gut). Allerdings stoppt die Aufheizung nicht bei der im MDT Taster des jeweiligen Raums eingestellten Solltemperatur. Die Wärmepumpe heizt einfach maximal weiter, auch wenn die Ist-Temperatur bereits mehrere Grad über der Solltemperatur liegt. Ich behelfe mir dadurch, dass ich die Wärmepumpe per App dann einfach ausschalte bis es wieder zu kalt ist (ich weiß, darf man eig. keinem sagen 😁 ).
An manchen Kanälen des Aktors sehe ich im Schaltschrank, dass diese zumindest die Solltemperaturwerte korrekt erhalten (verhalten der LEDs nach Erreichen des Solltemperaturwerts ändert sich).
Aktoren:
1x MDT AHK-0800.02 (8-fach) – 2 Kanäle signalisieren LED Fehlercodes (bei einem 4x kurzes Blinken, beim anderen 2x kurzes Blinken)
1x MDT AHK-0400.02 (4-fach) – keine LED-Fehlercodes
Mein Bruder (DHH neben mir) hat quasi identische Komponenten. Habe mit ihm auch viele Parameter einzeln in ETS abgeglichen und wir sind hier auf keine Abweichungen gestoßen. Bei ihm läuft alles einwandfrei. Zudem sind wir in der Wärmepumpe alle Parameter durgegangen.
Die o.g. Fehlercodes sollten doch eig. nicht die Ursache für dieses grundlegende Problem sein, oder? Schließlich betrifft dieses ja alle Räume.
Ich hänge mal noch den Mitschnitt des Gruppenmonitors an. Evtl. hilft dieser bei der Eingrenzung? Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Kommentar