Hallo Community,
ich lese hier schon länger und gerne mit, dies ist jedoch mein erster Thread, weil ich ein echt komisches Problem habe und mir diesmal auch die SuFu nicht weiterhilft.
Ausgangslage: Ich bin dabei unser EFH (bis jetzt nur 15 Geräte, später max. 40 Geräte, nur eine TP-Linie 1.1.x) peu-a-peu zu programmieren, alles bene soweit. Ein MDT Glastaster, der seit einigen Wochen bereits tadellos nur mit 2 belegten Tasten funktioniert, sollte mit zusätzlichen Tasten/Funktionen belegt werden, und damit fing es an...
Bei einer Taste funktioniert alles bestens, aber bei der Betätigung der anderen Tasten funkt plötzlich eine ominöse PA 15.15.255 auf dem Bus mit und sendet an die gleichen GA, wodurch die Befehle/Stati invertiert oder wiederholt werden.
Dabei habe ich an der HW nix geändert, kein neues Gerät aufgeklemmt, nur den Glastaster neu programmiert.
Wenn ich den Taster vom Bus nehme, verlagert sich das Problem Effekt auf einen Bewegungsmelder im Bad (der seit Monaten problemlos läuft), auch diese GA werden plötzlich geisterhaft wiederholt.
Bus kompletten Reset gemacht, mehrmals (Spg. weg) bringt auch nix.
Die ominöse 15.15.255 taucht auf dem Linienscan nicht auf, ist aber erreichbar. Und im MDT IP Interface steht noch unter "Host PA" die 15.15.255, die PA ist aber die 1.1.1 Kann das die Ursache sein?
(Hinweis: Die Email/Zeitserver Applikation hat die PA 1.1.2)
Habe schon versucht, die PA vom IP interface neu zu programmieren, aber dann meldet die ETS6, die PA wäre schon für den Buskoppler reserviert.
Ich hoffe auf Eure Hilfe, danke schonmal im Voraus
Viele Grüße aus der Südpfalz
Jörg
grafik.png
grafik.png
Linien-Scan:
grafik.png
PA existiert aber
grafik.png
ich lese hier schon länger und gerne mit, dies ist jedoch mein erster Thread, weil ich ein echt komisches Problem habe und mir diesmal auch die SuFu nicht weiterhilft.
Ausgangslage: Ich bin dabei unser EFH (bis jetzt nur 15 Geräte, später max. 40 Geräte, nur eine TP-Linie 1.1.x) peu-a-peu zu programmieren, alles bene soweit. Ein MDT Glastaster, der seit einigen Wochen bereits tadellos nur mit 2 belegten Tasten funktioniert, sollte mit zusätzlichen Tasten/Funktionen belegt werden, und damit fing es an...
Bei einer Taste funktioniert alles bestens, aber bei der Betätigung der anderen Tasten funkt plötzlich eine ominöse PA 15.15.255 auf dem Bus mit und sendet an die gleichen GA, wodurch die Befehle/Stati invertiert oder wiederholt werden.
Dabei habe ich an der HW nix geändert, kein neues Gerät aufgeklemmt, nur den Glastaster neu programmiert.
Wenn ich den Taster vom Bus nehme, verlagert sich das Problem Effekt auf einen Bewegungsmelder im Bad (der seit Monaten problemlos läuft), auch diese GA werden plötzlich geisterhaft wiederholt.
Bus kompletten Reset gemacht, mehrmals (Spg. weg) bringt auch nix.
Die ominöse 15.15.255 taucht auf dem Linienscan nicht auf, ist aber erreichbar. Und im MDT IP Interface steht noch unter "Host PA" die 15.15.255, die PA ist aber die 1.1.1 Kann das die Ursache sein?
(Hinweis: Die Email/Zeitserver Applikation hat die PA 1.1.2)
Habe schon versucht, die PA vom IP interface neu zu programmieren, aber dann meldet die ETS6, die PA wäre schon für den Buskoppler reserviert.
Ich hoffe auf Eure Hilfe, danke schonmal im Voraus
Viele Grüße aus der Südpfalz
Jörg
grafik.png
grafik.png
Linien-Scan:
grafik.png
PA existiert aber
grafik.png
Kommentar