    Hallo zusammen,

    Ich habe hier einen EMU-DSUP Superior Stromzähler von Ling & Jahnke. Dieser hat unter anderem 4 Schaltausgänge welche laut Datenblatt folgende Eigenschaften haben, ich zitiere aus dem L&J Datenblatt: "Opto Power MOSFET, 230V AC / DC, max. 90 mA".

    Desweiteren möchte ich unter anderem Schütze ESC425 von Hager ansteuern. Laut Datenblatt haben diese einen Anzugsverbrauch von 2.8VA bei 230V. Das würde somit auf 12mA hinaus laufen.

    In der Theorie und rein von den Zahlen her betrachtet müsste das funktionieren. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Kann ich mit den Ausgängen dieses Zählers den Schütz direkt ansteuern? Oder grille ich den MOSFET im Zähler weil der Einschaltstrom vom Schütz im ersten Moment wesentlich grösser ist? Oder grille ich den beim Ausschalten weil beim Ausschalten der Spule eine Spannungsspitze entsteht? Hat jemand praktische Erfahrungen?

    Hintergrund wäre dass ich damit den einen oder anderen "teuren" Lastausgang am MDT AKS 1616 einsparen könnte.