    ETS6 habe ich auf einen neuen Laptop installiert und dort mein Projekt wieder eingespielt. Die Verbindung zum KNX IP Router funktioniert und ich kann Geräte programmieren.
    Leider empfange ich keine Bus/Gruppendiagramme. Diese werden aber versendet, da mein Openhab diese empfangen kann.

    Was ich versucht habe:

    - Raspberry Pi (Openhab) den Stecker gezogen
    - Bei der WLAN Verbindung in ETS habe ich folgende physikalische Addressen getestet: 0.0.1, 1.1.250, 1.1.80

    Infos zum Aufbau:

    - IP Router hat 1.1.0
    - Router ist Weinzierl 750
    - Laptop ist neu aufgesetzt mit Windows 10

    Was übersehe ich?

    #2
    Manchmal muss man es nur ausschreiben...

    Jetzt geht es mit der physikalischen Addresse 1.0.250. Vielleicht kann mir das jemand erklären warum das so geht?

    Kommentar


      #3
      Vielleicht verwendest du jetzt als Verbindungsart "Tunneling" und bei den vorigen Versuchen "Routing".

      Kommentar


        #4
        Ich hätte auch mal 1.1.0 versucht und nicht 0.0.1
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Ich hätte auch mal 1.1.0 versucht und nicht 0.0.1
          Wenn er mit "WLAN-Verbindung" die Routing-Verbindung meint, dann ist mit der Adresse ja die Adresse der ETS gemeint und dann wäre 1.1.0 völlig falsch und 0.0.1 ok.
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.