    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen

    Was passiert wenn der Antrieb AUF fährt aber es kein erneutes AUF kommt sondern direkt das AB? macht er dann auch erst nur Stopp oder knallt es und er versucht direkt umzudrehen ohne Stopp?
    Er hält langsam an, stoppt für ca. 0,5s und fährt in die andere Richtung.

    Kommentar


      #17
      Ja dann einfach zwei einfache Schaltkanäle am Aktor mit 1s Treppenlicht Funktion definieren. Am Taster zwei Einzeltasten definieren, beide senden immer 1. Zwei GA die jeweils einen Taster und einen Aktorkanal verbinden. Die Aktorkanäle werden je einmal mit dem Kontakt AUF und einmal an den Kontakt AB des Antriebes verklemmt.

      Status vom Tor per Reed oder sonstigen GW ist nicht notwendig.

      Bzw. nur für eine Visu von Interesse.
      ----------------------------------------------------------------------------------