Ich versuche verzweifelt folgendes umsetzen und kann meinen Fehler einfach nicht finden....
Mittels dem Gira X1 Logikeditor und dem Logikbaustein Regler Heizen/Kühlen habe ich eine Klimasteuerung umgesetzt, welche ich in der Benutzeroberfläche regeln kann.. Die GA 2/7/1 bereitet mir jedoch Probleme. Sie ist im GPA als ein 5.0001 % Datenpunkt angelegt Dies erfordert meines Erachtens der Logikbaustein weil er 0-100 Prozent ausgibt....
Diese Adresse 2/7/1 ist mit dem Gira 102200 Analogaktor auf Eingang 1 verknüpft. In der ETS ist diese GA als 2-Byte Gleitkommawert angelegt. Nach der Zuordnung zum Aktor wurde der Datentyp automatisch so angelegt.
Im Gruppenmonitor kann ich auch erkennen, dass meine GA 2/7/1 bei Änderung der Temp. in der App 0-100% je nach Temperaturverstellung sendet - soweit also prima....
Leider gibt der Aktor jedoch nie 0-10V Spannung aus. Dies habe ich gemessen, sowie den Status Ausgang 1 ausgelesen. Es bleibt immer bei 0? Die Anleitung hat mir da auch nicht recht weiterhelfen können.
Meine Frage:
Muss ich ein vielleicht in einer weiteren Logik die GA 2/7/1 vom Datentyp 5.0001% auf 2 Byte Gleitkommawert umrechnen lassen, funktioniert so etwas überhaupt und wenn ja wie?
Mittels dem Gira X1 Logikeditor und dem Logikbaustein Regler Heizen/Kühlen habe ich eine Klimasteuerung umgesetzt, welche ich in der Benutzeroberfläche regeln kann.. Die GA 2/7/1 bereitet mir jedoch Probleme. Sie ist im GPA als ein 5.0001 % Datenpunkt angelegt Dies erfordert meines Erachtens der Logikbaustein weil er 0-100 Prozent ausgibt....
Diese Adresse 2/7/1 ist mit dem Gira 102200 Analogaktor auf Eingang 1 verknüpft. In der ETS ist diese GA als 2-Byte Gleitkommawert angelegt. Nach der Zuordnung zum Aktor wurde der Datentyp automatisch so angelegt.
Im Gruppenmonitor kann ich auch erkennen, dass meine GA 2/7/1 bei Änderung der Temp. in der App 0-100% je nach Temperaturverstellung sendet - soweit also prima....
Leider gibt der Aktor jedoch nie 0-10V Spannung aus. Dies habe ich gemessen, sowie den Status Ausgang 1 ausgelesen. Es bleibt immer bei 0? Die Anleitung hat mir da auch nicht recht weiterhelfen können.
Meine Frage:
Muss ich ein vielleicht in einer weiteren Logik die GA 2/7/1 vom Datentyp 5.0001% auf 2 Byte Gleitkommawert umrechnen lassen, funktioniert so etwas überhaupt und wenn ja wie?
Kommentar