Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 - Die Schnittstelle ist nicht erreichbar

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Gimzo Beitrag anzeigen
    bei Hauptlinie und Nebenlinie
    Und beim Backbone?


    Zitat von Gimzo Beitrag anzeigen
    von links nach rechts: rot, schwarz, gelb, weiß
    Müsste eigentlich passen...
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #17
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Bist du ganz sicher mit der IP-Adresse? In der Fehlermeldung steht die .22, in den gefundenen Interfaces hast du .23 (S1) und .81 (X1).
      Ja, das ist so mit den IP-Adressen. Ich habe jetzt in der Topologie in der Hauptlinie als Verbindung den Gira X1 hinterlegt und siehe da, es funktioniert wieder alles 😃

      Ich verstehe es zwar nicht, aber egal. Vielen lieben Dank für euere Hilfe! Ihr seit die besten!

      Kommentar


        #18
        Zitat von Gimzo Beitrag anzeigen
        in der Hauptlinie als Verbindung den Gira X1
        Tu das besser nicht, lieber überall (auch am Backbone, wie DirtyHarry richtig schreibt!) auf keine lassen. Sonst hat du beim nächsten Mal, wenn sich die IP-Adresse ändert, wieder das gleiche Problem.

        Kommentar

        Lädt...
        X