    Hallo,

    Nutzer des TC5 von Siemens werden sich freuen, Siemens hat 07/24 eine neue Firmware für das Display rausgebracht und für mich sehr wichtige Änderungen / Neuerungen eingefügt.
    Ich kann das Display nun auch endlich für meine Heizung (über Sollwert) gebrauchen.

    Temperatursteuerung über relative Sollwertverschiebung: Soll nun möglich sein.

    Ansonsten lohnt das Update meiner Meinung nach nicht so. Der Aufwand ist schon beträchtlich und der Funktionsumfang hat sich jetzt nicht so verändert. Das Display läuft auch in der alten Version sehr stabil. (Siehe auch den Update-Nodes s.u.)

    Um euch Zeit und Nerven zu sparen möchte ich auf das Update welches „Drei“ Schritte beinhaltet näher erläutern, das Ganze war nicht so easy wie ich dachte und hat mir einige Stunden Arbeit und aufgrund eines Server Fehlers bei Siemens konnte ich das Update am Wochenende nicht beenden.

    1)
    Man benötigt für das Update erstens einen Micro-SD Karte, bei mir hat es auch eine Micro-SD-HC Karte mit 32 GB gemacht. SD-XC Karten oder Karten >32 GB gehen nicht !! Das Filesystem muss Fat32 sein. Tricks mit einer kleineren Partition auf der Karte und Fat32 Filesystem helfen nicht. Diese Karten kann das Display nicht lesen.

    Das Display kann durch diesen ersten Schritt nicht kaputt gehen, man steckt die Karte ein und das Display merkt das eine neuere FW da ist und der Vorgang kann gestartet werden. Falls ein Fehler auftritt kann der Vorgang beliebig oft wiederholt werden. (Strom raus / rein) los geht’s auf ein neues. So lange aber das Update dann nicht bis 100% fertig ist kann mit dem Display nix anderes mehr gemacht werden.

    In der Tat benötigte ich mehrere Anläufe, scheinbar zieht das Display erheblich mehr Strom bei diesem Update und der Vorgang wurde immer nach ca 20-30 % abgebrochen. (war immer unterschiedlich).

    Da ich an meinem Meanwell HDR-60-24 ein zweites Gerät betrieb habe ich das eine Gerät rausgenommen und es hat dann geklappt. Dennoch hätte es funktionieren müssen da ich immer eine relativ grosse Reserve bei den Netzteilen berechne. Scheinbar aber zieht das Siemens Display bei dem Vorgang doch erheblich mehr als im normalen Betrieb.

    2)
    Für den zweiten Part muss die KNX Firmware upgedatet werden, (Siemens Tool) das hat leider nicht geklappt da der Downloadserver bei Siemens nicht da war und das Tool keine FW Images gefunden hat. Fehlermeldung (Überprüfen Sie ihre Internetleitung ....lol...). Siemens hat mir aber das Image Heute bereitgestellt und arbeitet an einer Fehlerbeseitigung am Server...

    Ihr könnt aber als erstes das Tool euch installieren und dann schauen ob im entfernten Image Verzeichnis was angezeigt wird, dann sollte es auch funktionieren.

    Das Display hat bei mir aber dennoch mit der alten KNX Firmware und alten ETS APP soweit anstandslos nach dem FW Update (Part1) weiter funktioniert. Also keine Panik.

    Das Update mit dem Siemens Tool dauerte satte 41 Minuten, dabei sucht sich das Tool das KNX Gateway und übeträgt die Firmware per KNX an das Display.

    3)
    Nach dem Erfolgreichem Update auf 2.4.0 der KNX Firmware kann nun die 0.3 ETS APP Eingespielt werden. Vorgang bei mir : Import der neuen ETS APP reinschieben auf die Hauptlinie (ein neues Gerät erscheint), dann geht man auf sein Display in der ETS und bei der Applikation kann man nun unter eigenschaften / Applikation auf Aktuallisieren drücken.
    Danach Programmieren und es war geschafft.
    Wichtig ist das Aktualisieren und nicht Applikation Ändern es sei denn ihr wollt eure Einstellungen verlieren.

    Die ETS APP ist über die untere Seite zum Download Bereitgestellt, im ETS KNX Katalog von Siemens habe ich sie nicht gefunden.

    Display funktioniert wieder wie vorher, die neue APP habe ich mir noch nicht angeschaut.

    Update_Notes :
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...seNotes_de.pdf

    Software:
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...w_tools_de.htm

    Infos und KNX APP / KNX Firmware:
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_..._x2_update.zip
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...3_ETS5.knxprod

    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...ch_find_en.htm


    Alles in allen, wenn ihr die neuen Funktionen nicht benötigt weiss ich nicht ob man sich das Prozedere antun sollte, ich hab mir eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen weil ich dachte das die SW nicht richtig auf meinen Gerät läuft, daher hatte ich Windows 11 / 10 und 7 ausprobiert.. Der Fehler war jedoch immer der selbe und lag halt nicht an mir. Der Siemens Support war sehr schnell, Ticket aufgemacht und gleich Montag hat sich jemand gemeldet und die Kommunikation war Professionell und hilfreich. Nach kurzer Zeit hatte ich das notwendige File und konnte das ganze erfolgreich abschliessen.

    Euch viel Spass.. und falls ihr noch Fragen habt, gerne hier rein.

    ** Nachtrag **
    Die Sollwertverschiebung funktioniert nun mit der neuen APP, allerdings kann man nicht den aggregierten "Sollwert" nun mit anzeigen lassen. Optimal wäre halt wenn die Raumteperatur / Sollwertverschiebung und dann noch den Sollwert der sich durch die Verschiebung ja ändert im Heizungsregler mit anzeigen könnte. Ich hab mal Siemens angeschrieben und vielleicht kommt es ja im nächsten Update :-))


    Grüsse
    Tomas
    Zuletzt geändert von TomasM; 19.08.2024, 14:33.

    #2
    Vielen Dank! Wie, das klingt komplexer als nötig ….

    Vielleicht kommt dann doch mal noch ein Alarmschloss. Dann würde sich der Aufwand lohnen.

    Kommentar


      #3
      Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
      Vielen Dank! Wie, das klingt komplexer als nötig ….
      Vielleicht kommt dann doch mal noch ein Alarmschloss. Dann würde sich der Aufwand lohnen.
      Ja schon recht aufwändig und nervenaufreibend gewesen, aber für die HZ Steuerung bei mir hab ich es mir angetan. Würde ich sonst lassen, da die "Neuerungen" sich ja arg im rahmen halten...

      Tomas

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        steh ein wenig auf dem Schlauch, auch weil ich auf der Siemensseite keine Informationen dazu finde.
        Kann das Update auf für den TC 5 mit der Bestellnummer: 5WG1 205-2AB21 eingesetzt werden?
        Leider findet man zu der Nummer nämlich gar nichts auf der Seite, nur für den 5WG1205-AB_2.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Buhu91 Beitrag anzeigen
          Hallo,
          steh ein wenig auf dem Schlauch, auch weil ich auf der Siemensseite keine Informationen dazu finde.
          Kann das Update auf für den TC 5 mit der Bestellnummer: 5WG1 205-2AB21 eingesetzt werden?
          Leider findet man zu der Nummer nämlich gar nichts auf der Seite, nur für den 5WG1205-AB_2.
          Für das 5WG1205-2AB21 ist das Update denke ich nicht gedacht. Das ist ja das vorgänger Modell der 2AB12 und 2AB22 Varianten.
          Das wird sicher nicht funktionieren.

          Du kannst auch das Siemens Firmware Download Tool einmal runterladen
          https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/sw_tools/sw_tools_en.htm​

          Nach dem Start werden alle Updates runtergeladen Du wählst deinen IP Router aus und trägst dann die Phys Adresse vom KNX Display ein, und kannst dann sehen ob es eine neue Firmware gibt.. Ich denke aber das er dir hier nix neues zeigen wird.

          Das schaut ja auf den Bus und sieht ob es was zu Updaten gibt, aber dein Device ist da leider auch nicht vorhanden.

          Grüße Tomas
          Zuletzt geändert von TomasM; 05.10.2024, 22:13.

          Kommentar


            #6
            Finden tuts das Teil, schade, leider wohl kein Update.

            Screenshot 2024-10-05 233103.png

            Kommentar


              #7
              Das Update für die neueren war ja auch nicht weltbewegend, einzig die Sollwertverschiebung haben Sie reingebracht. Allein dafür wenn man es denn ggf. nicht unbedingt benötigt wäre das Update eh fast sinnlos.

              Kommentar


                #8
                Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
                Für das 5WG1205-2AB21 ist das Update denke ich nicht gedacht. Das ist ja das vorgänger Modell der 2AB12 und 2AB22 Varianten.
                Das wird sicher nicht funktionieren.
                so ist es , die Hardware ist nicht identisch.

                Kommentar


                  #9
                  Ich habe es heute ebenfalls versucht. Das Gerät konnte ich schon mal auf die V1.6 bringen.
                  Für das Update der KNX-Firmware habe ich die Software heruntergeladen. Hier bekomme ich aber nur Fehlermeldungen. Auf der offiziellen Website werden auch nur Siemensgeräte als verwendbare Schnittstelle angezeigt.

                  Heißt das, ich kann das Gerät nicht updaten, weil ich als IP-Schnittstelle ein Gerät von MDT benutze und müsste mir hierfür ein Siemensgerät kaufen?
                  Gibt es hier ein Workaround?

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Migro91 Beitrag anzeigen
                    Ich habe es heute ebenfalls versucht. Das Gerät konnte ich schon mal auf die V1.6 bringen.
                    Für das Update der KNX-Firmware habe ich die Software heruntergeladen. Hier bekomme ich aber nur Fehlermeldungen. Auf der offiziellen Website werden auch nur Siemensgeräte als verwendbare Schnittstelle angezeigt.
                    Heißt das, ich kann das Gerät nicht updaten, weil ich als IP-Schnittstelle ein Gerät von MDT benutze und müsste mir hierfür ein Siemensgerät kaufen?
                    Gibt es hier ein Workaround?
                    Hallo,
                    du hast also die 1.1.6 Firmware mit der Speicherkarte erfolgreich in das Display laden können ?

                    Im Schritt 2 wird ja die KNX Firmware mit der Siemens Software auf das Display gebracht. Dazu benötigst Du kein Siemens Gateway... Ich hab hier ein Gira IP-Gateway was einwandfrei geklappt hat.

                    Hast Du hier das Problem ?

                    Bitte mal Bild etc. Posten.

                    Dein Gateway kannst Du "Manuell" als KNX Schnitstelle im Siemens Tool angeben. (Manuell auswählen).
                    Was für eine Fehlermeldung bekommst Du da ?

                    Danach einfach unter Geräteliste / Hinzufügen Adresse die Phys Adresse des Gerätes (1.0.xx etc.) eintragen und das Gerät sollte sichtbar werden.


                    Unter Support gibt es noch ein Kompatibilitäts Modus (kurze Telegramme) ggf.kann das noch helfen.
                    -->
                    Bildschirmfoto 2024-10-11 um 15.10.29.jpg

                    Bildschirmfoto 2024-10-11 um 15.15.06.jpg
                    Zuletzt geändert von TomasM; 11.10.2024, 14:17.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von TomasM Beitrag anzeigen

                      Hallo,
                      du hast also die 1.1.6 Firmware mit der Speicherkarte erfolgreich in das Display laden können ?

                      Im Schritt 2 wird ja die KNX Firmware mit der Siemens Software auf das Display gebracht. Dazu benötigst Du kein Siemens Gateway... Ich hab hier ein Gira IP-Gateway was einwandfrei geklappt hat.

                      Hast Du hier das Problem ?

                      Bitte mal Bild etc. Posten.

                      Genau. Ich glaube aber das liegt an IP-Secure. Ich werde das mal vorübergehend deaktivieren und dann probieren.

                      Kommentar


                        #12
                        Ja,
                        -->
                        (im ungesicherten Modus)
                        -->

                        das wird es wohl sein... Schalt das mal ab und probier es :-)

                        Hoffe es klappt.. Dauert aber echt lange... (bei mir >40 min)..

                        Kommentar


                          #13
                          Hat funktioniert. Aber hat bestimmt eine Stunde gedauert. Habe halt in der Zwischenzeit etwas anderes gemacht...

                          Kommentar


                            #14
                            Welche Möglichkeiten gibt es für mich, wenn das Update Tool meine Schnittstellen (Weinzierl Multi-IO & B&J 6186) nicht finden mag?
                            Werden den überhaupt USB-Schnittstellen unterstützt?
                            Reicht hier das Update über die micro-SD Karte aus?

                            Ohne Update meckert die ETS beim laden der Applikation
                            Zuletzt geändert von LostWolf; 20.12.2024, 14:13.

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                              Welche Möglichkeiten gibt es für mich, wenn das Update Tool meine Schnittstellen (Weinzierl Multi-IO & B&J 6186) nicht finden mag?
                              Werden den überhaupt USB-Schnittstellen unterstützt?
                              Reicht hier das Update über die micro-SD Karte aus?

                              Ohne Update meckert die ETS beim laden der Applikation
                              Hallo,

                              Das Update über die micro-SD Karte reicht nicht aus, soweit ich weiß arbeitet die "Alte" KNX Firmware und das Applikationsprogramm dann aber nach einem Update mit MicroSD dennoch weiter. (war zumindest bei mir so).

                              Die KNX Firmware über das UpdateTool ist notwendig damit die ETS auch die neue Applikation draufladen kann, ansonsten geht das nicht. Die Geräte ID wird hier verändert, und vorher ist die APP halt mit dem Display nicht kompatibel.

                              Ob überhaupt USB Schnitstellen unterstützt werden kann ich leider nicht sagen. Mit meinem Gira Gateway (kein USB) hat es soweit funktioniert.

                              In der Dokumentation von der Software wird aber erwähnt das USB Schnitstellen funktionieren.

                              https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/sw_tools/_firmware_v5/FirmwareDownloadTool_V5_de_DS06.pdf?utm_source=cha tgpt.com

                              Also grundsätzlich soll es gehen... Allerdings wird es sicher Geräte geben mit dem die Software ggf. nicht funktionieren möchte..

                              Aber.. warum möchtest Du Updaten ?? Das einzige was Siemens geändert hat ist der Heizungsseite, hier ist die Sollwertverschiebung mit reingekommen.
                              Wenn Du die nicht benötigst würde ich mir das Update sparen, alles andere ist wie vorher...

                              Tomas
                              Zuletzt geändert von TomasM; 20.12.2024, 15:59.